帮忙看下,这个清单配置的正确与否,谢谢!
机房灭火的面积是73平方米(中心机房)+35平方米(配电间),层高是3.6米。
1 | 120升HFC-227ea大容量瓶组 | MJP-120 | 瓶组 | 1 |
2 | 8升启动瓶组 | MQP-8 | 瓶组 | 2 |
3 | 高压软管DN50 | MRG-50 | 条 | 4 |
4 | 液体单向阀DN50 | MYD-50 | 只 | 4 |
5 | 集流管安全阀 | GAF | 只 | 2 |
6 | 控制气管 | MKG | 瓶组 | 2 |
7 | 瓶架 | MRJ | 瓶组 | 2 |
8 | 65mm集流管 | MJG-65 | 瓶组 | 2 |
9 | 径向射流型喷嘴 | MPT | 只 | 6 |
10 | 压力信号器 | MYQ | 只 | 2 |
11 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | Kg | 133 |
灭火控制器、烟感温感等等等好象缺不少呀
没必要作成有管网的
药剂量不够,要170多公斤;另设计成无管网的确实好些。