标题: 看下这个机房灭火清单配置有什么缺陷 [打印本页]

作者: yuxiaocao    时间: 2008-11-5 16:44
标题: 看下这个机房灭火清单配置有什么缺陷

帮忙看下,这个清单配置的正确与否,谢谢!

机房灭火的面积是73平方米(中心机房)+35平方米(配电间),层高是3.6米。

1120HFC-227ea大容量瓶组MJP-120瓶组1
28升启动瓶组MQP-8瓶组2
3高压软管DN50MRG-504
4液体单向阀DN50MYD-504
5集流管安全阀GAF2
6控制气管MKG瓶组2
7瓶架MRJ瓶组2
865mm集流管MJG-65瓶组2
9径向射流型喷嘴MPT6
10压力信号器MYQ2
11七氟丙烷药剂HFC-227eaKg133


作者: 筝舞    时间: 2008-11-7 10:34

灭火控制器、烟感温感等等等好象缺不少呀


作者: powney    时间: 2008-11-13 15:08
是做管网式的吗(2个需要防护的消防分区),药剂量我没有算,应该够用了。
[此贴子已经被作者于2008-11-13 15:09:18编辑过]

作者: liyanfeng2299    时间: 2008-11-26 15:27

没必要作成有管网的


作者: litingbo    时间: 2009-4-22 12:40

药剂量不够,要170多公斤;另设计成无管网的确实好些。


作者: hzxsslr    时间: 2009-4-22 15:22
灭火装置是单独在一个房间的吗?