标题: 请238主机没有布防也会报警?

238主机防区安装好后,4到8防区在没有布防的情况下,防区处只要有人经过就会报警。1到3防区是好的。请问高手那是什么问题啊!


作者: gqzceo    时间: 2008-10-30 08:52

探头的灯亮了吗?键盘响了吗?


作者: gqzceo    时间: 2008-10-30 08:53

加我QQ457109521


作者: tfdz906    时间: 2008-10-30 09:08

你好,朋友,键盘灯亮了


作者: wangxusenboll    时间: 2008-10-30 11:57
是 呀,要熟悉编程,这是小问题。
作者: nbwcg    时间: 2008-11-3 14:49
4-8防区成24小时防区了,进入编程012345*0#,把防区改过来就可以了,最后*#退出.
作者: HUGE    时间: 2008-11-3 15:34
同意楼上说法
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2008-11-3 15:43

把防区类型改为即时防区就可以了


作者: windge    时间: 2008-11-5 10:10

支持5楼.就是这个原因


作者: liurunyu    时间: 2008-11-6 10:17

同意五楼的观点。


作者: songfuxu    时间: 2008-11-6 12:20

把防区属性改一下,24小时防区当然一触发就报警了。

1*3111020# (更改1#防区)        出厂为1D111220#
说明:1#防区控制的指令地址为1D(D用*3代替),出厂预设值为111220,经查说明书,第1数据位1表示回路响应时间10毫秒(不变保持出厂值);第2数据位1表示仅用1#号接收机(不变保持出厂值);第3数据位1表示报警后恢复正常(不变保持出厂值);第4数据位2表示延时防区(更改为0表示为即时防区);第5数据位2表示回路警铃输出为稳定声;(不变保持出厂值);第6数据位0表示回路电路为EOL(线尾阻)类型;(不变保持出厂值);
A
B
C
D
E
F
*0
*1
*2
*3
*4
*5

作者: szaiyuan    时间: 2008-12-10 11:18
对,查看一下防区属性!
作者: dinghpsr    时间: 2008-12-12 14:36

重新编程好了


作者: 比芮科技    时间: 2008-12-12 20:30
看来大家对CK的主机还是非常熟悉的。
作者: gzaleph    时间: 2008-12-15 14:09

编程防区性质为即时防区或其他的,反正不能是24小时防区。


作者: lageon    时间: 2008-12-15 19:49
  看看说明书吧~~!
作者: lageon    时间: 2008-12-15 19:53
哦 对不起,也可能是电阻坏了~!
作者: dinghpsr    时间: 2008-12-16 16:55
防区属性查看编程一下