千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
16门门禁控制器的传输有效距离一般是多远?
[打印本页]
作者:
tom0212
时间:
2008-10-29 08:40
标题:
16门门禁控制器的传输有效距离一般是多远?
<p>16门门禁控制器的传输有效距离一般是多远?</p><p>如果要改为4门控制器的工作量会增大多少?</p>
作者:
nbsun
时间:
2008-10-29 14:53
<p>这个跟你的控制器没关系的,跟你的读卡器和控制器的连接通讯方式有关系</p><p>维根的近,485方式的就远了</p><p>实际可靠的距离维根的33米左右,485的1000米左右</p><p>工作量应该不会很大,增加了4个控制器而已,然后分了16个门的继电器控制信号,</p><p>大不了你把4个四门控制器放在一块就可以了</p>
作者:
jiaoshou119
时间:
2009-3-17 17:09
学习了
作者:
wiegandsh
时间:
2009-3-18 16:25
<p>微耕的控制器到控制器的最大联机距离:</p>
<p>RS232通讯方式:通讯距离小于13米,建议3米以内。</p>
<p>485通讯方式:总线最长1200米,建议800米以内,增加扩展设备可达3000米。</p>
<p>TCP/IP通讯方式:视网络覆盖范围定。</p>
<p> </p>
<p>我是微耕设备上海供应商,如若有需要了解或是合作的话,请联系15921895150,QQ:916861587</p>
作者:
shuncheng88
时间:
2009-3-19 09:47
学习了
作者:
lovestarzy
时间:
2009-4-26 19:44
学习
作者:
lovestarzy
时间:
2009-4-26 19:47
<p>学习</p>
<p>努力</p>