千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教高手一个问题 [打印本页]

作者: 8885361    时间: 2008-10-25 20:29
标题: 请教高手一个问题

10个25m红外摄象机,12V10A开关电源,采用并联接法,嵌入式硬盘录象机.

故障:开机测试第二天发现一台摄象机芯片烧坏,去掉后两个小时又一台烧坏,大约一小时后,又一台画面颜色发黄,一会就黑了,拔掉插头后过一会重新插上又正常.

测得一个终端电压3~4V.

电流没测.

应该是电源的问题,但是是接法的问题还是选型问题或者是电源本身质量问题不得而知!

请遇到过这样的问题的高手给予答复,谢谢!

[em06]
作者: 8885361    时间: 2008-10-25 21:06

看来高手都去赚钱了

哎!!


作者: jiankang168168    时间: 2008-10-25 21:25

测得一个终端电压3~4V.就不正常啊,要11.5V以上啊,原因两个,一线太细路远,二电源是假的。

建议先量电源输出和终端电压分别是13V,12V-11.5V就OK,达不到就换电源或线啊。

还有你的摄像机也太差了吧!!!!!!按道理也不会烧机啊?

QQ:619122197


作者: 8885361    时间: 2008-10-25 21:34

摄象机是不怎么样,但是也不至于烧坏啊,电压低只会不工作不可能烧坏,晕!!!

而且我用的线是2*0.5的电源线绝对合格,只有电源我不是很放心.看来是电源的问题.

多一个人多一个思路,谢谢你!


作者: hengyun999    时间: 2008-10-26 14:01
建议先换个电源
作者: szbc1808    时间: 2008-10-26 20:42

你最好是用集中供220再前端用12V1A或1.5A的铁心电源,这样会好的,你说的那些问题就都会没有的!

QQ ;499745128

汪先生 : 13501598573

线可能没有接错,不然开关电源早就烧了 。记住不要用开关电源哦,视频的干扰白分之九十都是由它

造成的


作者: 梦蝶    时间: 2008-11-6 14:50
原来是这样子的。。。。。
作者: cpvan    时间: 2008-11-6 15:04
你先换个电源,另外那些摄像机是不是烧坏了估计你也不十分确定,如果确定的话,你将机子退给厂家吧,换别家的货,这样没法用
作者: szwotek    时间: 2008-11-6 16:46

请楼主联系我吧,我们红外防水机,不错的,

0755-28167601

13714391974

亢小姐

www.wotek.cn


作者: 朝阳    时间: 2008-11-7 11:07
换个大点的开关电源或者220送过去在变.肯定能解决啊
作者: ambc2008    时间: 2008-11-7 11:26
机子质量太差了
作者: xiongam    时间: 2008-11-8 11:57

现在的市场就一个乱字,鱼龙混杂


作者: 韦雨人    时间: 2008-11-10 21:15

1,以后电源线用1或1.5平方的人RVV线。

2,可以220V走,然后加点防水盒,每个探头单独用12V变压可能效果好,特别是红外摄像机工程。


作者: 云和路的彼端    时间: 2008-11-10 22:50

摄象机损坏的原因暂且不谈.

首先在线路的设计上有错误.

由于你10个摄象机采用了一个12A的电源,

在计算电源的时候

一般红外摄象机需要在30米内需要1.5A,13V电压 电源线至少2*0.5以上,最好2*1.0.这样13V电源到达摄象机时候经过线损还可达到12V左右,而1.5A电源则可保证你的摄象机在夜晚打开红外灯的情况下正常工作.

以上数据是实际需要达到的数据,在设计的时候则应该增加预留量.

由于你一个电源提供10个摄象机的供电,那么为了保证每个摄象机到达电源都达到12V.势必要提高开关电源的输出电压.可能需要调整到14-15V左右.但是有个问题是你每个摄象机的距离都不一样,而且不可能都是在30米内,这样的结果是最近的摄象机可能会有14V,最远的摄象机可能也就你说的4V了.

你的系统可采用两个开关电源,加部分小电源配合.集中的三四个摄象机用一个开关电源,最远的不集中的用一个小电源.总线用220V电送到最接近摄象机的地方变压.

摄象机损坏的原因,就不描述了


作者: 13714526008    时间: 2008-11-11 15:19
云和路的彼端   真正高手!
12V集中供电的确害了不少工程商。





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2