千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 视频干扰问题求救了! [打印本页]
作者: billwei 时间: 2008-10-17 17:03
标题: 视频干扰问题求救了!
公司一个工程,使用的是75-5的98编视频线,距离300米,安装好后,看不到图像。采用双绞线收发器后,可以看见图像,但是干扰比较严重,现在甲方要我们解决问题。不知道论坛里的兄弟姐妹能不能帮忙。
作者: 桃园一片 时间: 2008-10-17 17:35
这应该是很强的地电位干扰。当干扰信号大于同步头(0.3Vpp)时,DVR就找不到同步头了,这时图像就混乱没有了。双绞线传输器可以抑制共模信号,所以你看到了图像。这种情况用我们的视频拓展器能够解决。可就近联系我公司办事处
[此贴子已经被作者于2008-10-17 17:46:51编辑过]
作者: BG7JWE 时间: 2008-10-17 18:36
楼主,你应该先在版页里找找什么叫双绞线传输器,它的性能及使用方式.还有视频线的特性及使用方式.
作者: njfbjxj 时间: 2008-10-21 16:35
我不懂什么意思? 你用75-5的98编视频线做监控为什么要加双绞线收发器。
作者: cctsjf 时间: 2008-10-21 17:10
75-5线 300米都传不到 什么线啊?
作者: zhijian06 时间: 2008-10-21 17:28
线质量的问题,用场强仪器测下看衰减多大啊!建议换线!
作者: zhouping1213 时间: 2008-10-23 09:20
可能是地环路的干扰,用一个地环路隔离器试试,需要的话可联系027-83667286
作者: kmzk 时间: 2008-11-8 14:14
应该是有较强的电场干扰,75-5的线传300米一点问题都没有,我做了很多比这远多的,都没有问题。你看看线路有没有通过非常强的电磁场。要是解决不了,可以加好一点点抗干扰器就应该可以了
作者: hzzs 时间: 2008-11-8 15:45
加屏蔽线行不?
作者: tanglin11 时间: 2008-11-9 14:04
线竟然是用的75-5的线,再差的线传三百米应该没有问题.我用七毛钱的线,75-3都可以做到260米.你先看看你的头子,还有就是你的线是否接过头..包括你的主机接地问题...你最好说说你用干扰的情况是什么.大家好给你解决.
作者: pine0806 时间: 2008-11-9 19:33
学习 !
作者: andychenpeng 时间: 2008-11-9 19:37
我们也遇到了这样的问题!!!!烦死了
作者: lzming118 时间: 2008-11-10 14:57
说的不清不楚
作者: jimmy506 时间: 2008-11-10 15:14
有点晕.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |