标题: 请教海康录象机老重起! [打印本页]

作者: cctsjf    时间: 2008-10-13 12:14
标题: 请教海康录象机老重起!

一个工地 用了2台DS-8016HS-S 的录象机.现在都安装结束了,发现两台机子老自动重起.其中一台每不到十分钟就重起一次.硬盘的问题已经可以排除.原本没有做接地,现在做了个简单的接地,将一根1.0的铜丝于机子后面的接地端相接,直接插入了大地(约20CM).重起还是没有消失.请问那问知道这是什么问题.如果是机子,不肯定;两台都有问题吧!  顺便告诉我一下正确的接地方法.谢谢了.


作者: xqlike    时间: 2008-10-13 13:09

你好 遇过两台都是这样情况 有两种可能:

第一:你工地电压不稳定、用万能表测试电压是否稳定

第二:第一步正常,则有可能DVR电源有问题、建议跟供货商联系  


作者: cctsjf    时间: 2008-10-13 13:13
谢谢
作者: guobin_dong    时间: 2008-10-13 20:37

我遇到过这样的情况,而且是同一型号的机器。

首先不是录像机的问题,我有三台都这样,怎么说海康的东西质量还是可以的。

我做的工程是改造工程,后端原工控式换嵌入式,前端视频图像不稳定导致录像机重启,且是有规律的。

如果光从画面质量上查找不出不稳定的图像,建议一个一个试,或一半一半试,虽然方法较土,但没有视频图像专业的检测设备,我认为是最好的办法了。

找出不稳定的视频,查线路、摄像机老化等影响图像质量的因素。


作者: wzylf    时间: 2008-10-13 20:41
我用了十多台,都是8016HS-S,用了一年重来还没有出过问题呢,也从来没有重启过
作者: cctsjf    时间: 2008-10-13 21:54

请问一下4楼的朋友 你现在的问题解决了吗? 能说一下结果是什么?期待中......


作者: RSZ168    时间: 2008-10-13 21:57

我觉得4楼说得有道理!

不过电源也是有可能的


作者: cctsjf    时间: 2008-10-13 22:08
这也是个改造工程,只是把摄象机换了,线路还是用原来的.(黑白摄象机换成了红外摄象机).220V到摄象机用稳压电源变12V的供电方式.
作者: YYD7011    时间: 2008-10-14 09:16

前几天同款型号的机子,我也遇见此问题

经查询,是接在主机上,有根视频线短路引起


作者: lishqu    时间: 2008-10-14 09:29
学习一下。
作者: 陈昱良    时间: 2008-10-14 09:59
我也碰到这个问题了!但是我出现的频率不高,只是集中在一个时间段!上面这个方法我没办法试啊!请问大侠们还有什么别的办法吗?
作者: cctsjf    时间: 2008-10-14 14:16

和海康的人联系了一下 让我把软件升级一下  明天等结果  希望能解决掉!


作者: cctsjf    时间: 2008-10-17 14:08

软件升级后 问题解决了!哈哈


作者: dbkdz    时间: 2008-10-17 15:15
我的还没有遇到,只是嫌弃他遥控器操作它的时候反应速度慢,CPU换高点就好了。