作者: yongtong888    时间: 2008-10-12 18:30
标题: 有关VISTA120地址码读取两种方法的区别!

大家好,又来麻烦大家了。今天碰到了个奇怪的问题:情况是这样的小区报警系统(VISTA120主机,艾礼富红外对射)共有23个防区,系统正常运行了3个月,可是最近总是无规律的出现check XXX 的问题,但是去查看主动红外对射探测器时是正常的(因为电源有DC11.7V并有开关量输出),布防后不久还是出现了同样的问题。确实没办法,我就把防区全部重新编程了一边(是用我以前记下来的地址编号来输入的),现在出现了新的问题那就是所有防区多不会报警了。恢复出厂设置再重新编程还是老样子,后来去询问了技术员他说把模块拆下来拿到机房去自动读取应该就可以解决了。

可是这样做工程量很大,真是不想去做,我感觉两者方法应该效果是一样的吧。!

大家帮忙分析下是什么故障。谢谢


作者: yaodanghui    时间: 2008-10-13 10:11

不要一个一个读取吧,主机编程好了就应该能跟模块通讯上的,除非模块出了问题


作者: HUGE    时间: 2008-10-13 12:10
没有区别,一样用,看看你的编程内容吧,不可能是全部都不行的,之前的问题应该是线路问题。
作者: tjql    时间: 2008-10-23 16:53

就你所说的现象只要出现CHECK一定是总线问题,那可能是地址码坏了 ,也可能是总线断了。

所以你必须先找出故障在哪,否则你生新编程是没用的。

另外,在你做出厂恢复后再时,一定要把总线拆了去做编程,否则前端探头的动作会使你的地址码误读进来。

如果是都正常了你编完程不能报警,去检查一下编完设备接入类型06后面两项是不是编成1了,如果是1改为0就好了,如果还不行,你QQ我吧:368698509


作者: qrepdc    时间: 2008-10-24 10:53
看提示应该是XXX所表示的防区有意常,你应该先检查该防区呀,但看你后来说的该防区正常,且其他防区也不会防警,我觉得最有可能的是该防区的模块坏了(是否是防水没做好,被水泡过,时不时会出现短路......我说的是模块接总线的那两根线),如果总线短路的话当然就没得玩了
作者: zhongkong    时间: 2008-10-24 12:01
应该是某防区地址码坏了。
作者: melucky    时间: 2009-6-4 16:54
11.7V,电压低不低啊
作者: dinghpsr    时间: 2009-6-6 10:36
分段检查 查出问题所在才能解决
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-6-6 21:58

如果设备没有问题的话,楼主所指技术员讲的也有道理,可以把原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试;当然,如果红外对射或防区地址模块出现了问题的话,键盘无规律显示check XXX 就不足为怪了


作者: 报警联动专家    时间: 2009-6-7 10:17
这可是一个不容易理解的工程。。。
作者: d405251381    时间: 2011-7-21 09:48

学习一下


作者: gzaleph    时间: 2011-7-22 10:54
以下是引用HUGE在2008/10/13 12:10:00的发言:
没有区别,一样用,看看你的编程内容吧,不可能是全部都不行的,之前的问题应该是线路问题。

张工说得对。张工是honeywell的资深技术人员,信张工,没错!张工说行,我看可行!


作者: jdeejp    时间: 2012-7-31 13:47

学习了哈!


作者: 报警老米酒    时间: 2012-7-31 14:15

有没有考虑可能有干扰?这段时间有没有增加新的线路或者启用新的强电线路?

CheckXXX指的就是该防区所在模块主机没有办法联系到,当然了,模块损坏是原因之一,也可能是总线上出了短路\漏电等问题,还有就是线路所在路径上有干扰.