大家好,又来麻烦大家了。今天碰到了个奇怪的问题:情况是这样的小区报警系统(VISTA120主机,艾礼富红外对射)共有23个防区,系统正常运行了3个月,可是最近总是无规律的出现check XXX 的问题,但是去查看主动红外对射探测器时是正常的(因为电源有DC11.7V并有开关量输出),布防后不久还是出现了同样的问题。确实没办法,我就把防区全部重新编程了一边(是用我以前记下来的地址编号来输入的),现在出现了新的问题那就是所有防区多不会报警了。恢复出厂设置再重新编程还是老样子,后来去询问了技术员他说把模块拆下来拿到机房去自动读取应该就可以解决了。
可是这样做工程量很大,真是不想去做,我感觉两者方法应该效果是一样的吧。!
大家帮忙分析下是什么故障。谢谢
不要一个一个读取吧,主机编程好了就应该能跟模块通讯上的,除非模块出了问题
就你所说的现象只要出现CHECK一定是总线问题,那可能是地址码坏了 ,也可能是总线断了。
所以你必须先找出故障在哪,否则你生新编程是没用的。
另外,在你做出厂恢复后再时,一定要把总线拆了去做编程,否则前端探头的动作会使你的地址码误读进来。
如果是都正常了你编完程不能报警,去检查一下编完设备接入类型06后面两项是不是编成1了,如果是1改为0就好了,如果还不行,你QQ我吧:368698509
如果设备没有问题的话,楼主所指技术员讲的也有道理,可以把原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试;当然,如果红外对射或防区地址模块出现了问题的话,键盘无规律显示check XXX 就不足为怪了
学习一下
张工说得对。张工是honeywell的资深技术人员,信张工,没错!张工说行,我看可行!
学习了哈!
有没有考虑可能有干扰?这段时间有没有增加新的线路或者启用新的强电线路?
CheckXXX指的就是该防区所在模块主机没有办法联系到,当然了,模块损坏是原因之一,也可能是总线上出了短路\漏电等问题,还有就是线路所在路径上有干扰.