哪位兄台知道线槽留冗余的标准?...

[复制链接]
FUNLOVE 发布于: 2003-8-26 17:19 1906 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪位兄台知道线槽留冗余的标准??? 是留70%吗? 还是留30%
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
新飞游 发表于 2003-8-26 18:49:00
预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定: 敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVCTP 。布放多层屏蔽电缆、扁平缆和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率为50-60%,弯管道应为40-50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道地截面利用率应为:25-30%。 预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Saaam 发表于 2003-8-26 23:05:00
线槽冗余请参见http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=74&ID=21301
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
FUNLOVE 发表于 2003-8-27 10:48:00
那位兄台给的参数是已经冗余过的吗?