作者: luzhenyang 时间: 2008-10-9 21:15
标题: 求救!!!十万火急
我遇到一个问题:智能球无法自动旋转,连手动控制也动不了,请教各位高手是什么原因?怎么解决!!!智能球的品牌是迈维,型号MD-CL33WL
作者: tdly 时间: 2008-10-9 21:54
先检查480控制线连接情况是不是正常,如果是,那就最检查监控主机上的协议和地址是不是丢失了,如果也对,那就只能说是解码卡坏了,呵呵,换吧
作者: 小曹 时间: 2008-10-9 23:44
1、检查设置(协议、波特率、地址码、软件操作通道对应)
2、检查线路(485信号线是否接反)
3、检查设备(确定码转换设备完好、智能球是好的)
作者: 视得清电子 时间: 2008-10-10 06:10
老兄,你的问题太庞大了,最好先短距离测试一下!
作者: heyif 时间: 2008-10-10 08:20
解码卡上不是有自检吗?试一下。其它如众多楼上的一样。
作者: lzming118 时间: 2008-10-10 09:28
485信号线断了
作者: iceccz 时间: 2008-10-10 09:40
你先别慌,把问题说清楚。一开机自检吗?待机的时候有画面吗? 然后在检查协议、波特率、地址码、是否统一,485的线有没有接错 或是线本身的问题。 你逐步的搞清楚情况,再做详细的说明。这样大家都好帮助你。
或你直接跟我QQ联系.
作者: dudewei58518 时间: 2008-10-10 12:02
智能球在长期转动的过程中要磨损,当然要出问题了,换一个固定的就可以了
作者: clark2 时间: 2008-10-10 12:43
不自检球机肯定是出问题了歪
作者: luzhenyang 时间: 2008-10-10 17:06
自检是正常的,协议也是正确的,波特率、地址码也是对的。
作者: skyfeng 时间: 2008-10-11 14:19
3楼的有道理
作者: dbkdz 时间: 2008-10-11 19:43
1、检查设置(协议、波特率、地址码、软件操作通道对应)
2、检查线路(485信号线是否接反)
3、检查设备(确定码转换设备完好、智能球是好的)
以上都检查正确的话,继续按照听风同志如下专业版调试一下:
1、用数字万用表测试A\B端有无3-5V电压
2、拆开球机,找到通信入口,找出SOP-8通信芯片IC,型号一般是MAX487EE或者SP485P或者SN75176等,注意是8个脚的。用万用表蜂蜜档测试A-芯片第6脚通不通?B-芯片第7脚通不通?正常应该是通,如果不通则检查通信线路黄色的PTC或者黑色贴片的TVS管是否有击穿故障。
3、另外一种情况是您的球机带快速地址功能,常见故障球机解码板通信单片机旁边的储存芯片内部地址数据紊乱,型号一般是AT24C16,也是8个脚的芯片,换一个新的即可排除地址紊乱故障。
作者: xiahaifeng2008 时间: 2008-10-12 23:25
先看下有没自检 在近距离测下,如果可以控设备就没问题 建议把内部电阻调下在试!
作者: 东莞综合布线 时间: 2008-10-13 15:46
坏了吗
作者: lishqu 时间: 2008-10-14 14:08
学习一下
作者: luzhenyang 时间: 2008-10-25 11:19
靠,最后检查出来是解码器坏了!!!什么质量
作者: jinyuetech 时间: 2008-10-26 15:08
学习