刚接了个工程,一个厂原来各个分厂有局部监控,共计4个,现在新增2个.然后将各个局部监控统一联网到监控中心.各个分厂距离监控中心不超过500米.有个相距600米的分厂用一个8路的光端机往
现在问题是:
1 以前局部监控有的是用无源双绞线传输,有的是用视频线传输,有的是混传,往监控中心传输用的是有源双绞线传输器,这个怎么连接?
2 以前几个分控球机是3家安装的,是不是要统一的编码,监控中心才能控制?
3 双绞线传输怎么连接控制线?这么多控制线要不要个集中的控制线设备?
4 增补中
5
6
施工图随后发出
为什么这么想用双绞线呢
双绞线一根线可以走4路画面,如果用视频线的话总线太粗了,总共将近100路
这就是只看到造价低没考虑到日后的发展问题。就双绞线的布线结构来说只能是点对点的结构,因为没有汇聚的节点,所以,如果要解决这些分控问题,就只能在监控中心这个“大节点”上想办法了。目前只能是把所有的线拉到监控中心在处理,或者找到一个适当的“节点”来处理。
所以,这样的项目在接手之前一定要弄清楚原来的系统结构,否则,你就吃不了兜着走了。望楼主三四而后行!
各个分控视频输入再接个视频分配器,经过分配后另外一路视频用有源双绞线传输器传输到总控这个方案可行不?有什么弊端?请楼上的指教~
这个是施工平面图
双绞线怎么和各个分控中心连接?
[attach]35798[/attach]欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |