2台DVR与矩阵同时连接控制线,用矩阵控制动点正常;DVR控制动点失灵。我尝试用1只1K欧姆1/8W电阻在矩阵和DVR前面并接,矩阵控制线与DVR控制线正、负端各串接1只100欧姆1/8W电阻之后,1台DVR与矩阵同时连接控制线,用矩阵控制动点正常;DVR控制动点正常。
请教各路高人,怎么才能让2台以上的DVR与矩阵同时工作正常?
给你个连接:
http://dbkdz.blog.dianyuan.com/blog_comment_list.php?blar_id=79099
某小区物业视频监控项目中,物业管理部门要求有主从两个监控中心可以查看,控制整个小区云台。并且要求在每个监控中心可以通过矩阵主机控制云台对整个小 区进行监控,还要求可以通过硬盘录像机将小区情况的摄像录制下来。所以就必须要求要多个主控设备可以并存于一个监控系统中。
工程商在施工过程中发现,如果将矩阵主机,硬盘录像机简单地并联接在一个485总线上,由于各个主控设备存在电位差及485总线产生信号反射等原因,导致整个监控系统瘫痪从而不能使用,工程商采用深圳市富永通科技有限公司的485共享器, 将多个主控的设备的485线连接到485共享器的输入端口,通过其共享到一个485输出端口上,由于485共享器输入端口之间有光电隔离,并且采用独立驱 动的方式,从而可以有效的解决电位差及信号反射问题。从而使得多个矩阵主机,硬盘录像机,控制键盘主机共存于一个监控系统中。其相关示意图如下: