标题: 有做双绞线防雷的吗? [打印本页]

作者: linuxbag    时间: 2008-9-13 13:44
标题: 有做双绞线防雷的吗?
12路视频传输,走双绞线,线路上加装了双绞线的视频信号放大器(有源/无源都有),线路在室外走,有的钢绞线架空,有的沿墙敷设, 今年夏天感应雷击了3路,造成摄象机损坏,怎样做双绞线路的防雷?  谢谢!!!
作者: elechannel    时间: 2008-9-13 17:37

呵呵,现在的监控工程看来真的滥到家了!就这样的工程,本来就是个省钱的料,增加所谓的防雷器增加许多成本,能承受吗?还是多烧香吧!看你运气吧!


作者: hubeixp    时间: 2008-9-13 23:05
楼主的情况,我也碰到过,想听专家们有没有好点的建议
作者: linuxbag    时间: 2008-9-14 07:59
以下是引用elechannel在2008-9-13 17:37:00的发言:

呵呵,现在的监控工程看来真的滥到家了!就这样的工程,本来就是个省钱的料,增加所谓的防雷器增加许多成本,能承受吗?还是多烧香吧!看你运气吧!

 因为距离稍远,所以没使用SYV线.  今夏遇上打雷,客户提出整改下防雷方面, 具体双绞线的防雷还请高手解答下.  谢谢了


作者: linuxbag    时间: 2008-9-14 14:54
有专家吗?
作者: 蓝梦祥    时间: 2013-9-16 21:38
双绞线防雷相对比SYV75-5差。。。
作者: 刘逸0706    时间: 2013-9-18 11:04
飘过
作者: jiankong8888    时间: 2013-9-18 12:08
防雷要看是那种雷造成的,直击雷是无法解决的,主要采取的是前端做个引下线,把摄像机、和引下线做个等电位处理,2、用市面上的防雷器做防雷保护,避免感应雷(浪涌)或者间接雷造成设备损坏,不管用哪两种防雷保护都需要做接地处理,接地的阻值要小于4欧姆,不然的话起不到防雷的作用,相对来说成本不较高的!