千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教电话线、网线、闭路线、照明能否平行的布在一起? [打印本页]

作者: 瑜珈    时间: 2003-8-24 13:20
标题: 请教电话线、网线、闭路线、照明能否平行的布在一起?
请教电话线、网线、闭路线、照明能否近距离平行的布在一起?比如都在一根套管内或者几根套管挨在一起,如过不能,那些线可以挨在一起布?
作者: FUNLOVE    时间: 2003-8-24 13:23
弱电和强电分开就可以了!、都是弱电没有多大的影响!
作者: ccneo    时间: 2003-8-24 13:28
tong yi

作者: luobiao    时间: 2003-8-24 14:42
电话线、网线、闭路线可以平行布线的,因为都属于弱电的,而且闭路线还有屏蔽层;而照明线缆属于强电,平行布线需要参照GB50312规范中规定的强弱电之间必须相距的距离后再进行施工。
作者: 瑜珈    时间: 2003-8-24 16:13
那网线没有屏蔽层,而且传输的是高频信号,会不会对其他的线有干扰?
作者: yunhex    时间: 2003-8-24 16:50
不同线缆不可以同管除非套子管
不同管时可以平行
电源线与弱电同槽敷设时要加金属隔板
作者: FUNLOVE    时间: 2003-8-25 10:13
那种桥架成本高,一般不用,有钱单位可以!
作者: shuige    时间: 2003-8-25 13:07
规范施工中是要用桥架一类的东东的,所有的线可以相隔一定距离的基础上全部绑在桥架上。
呵呵

作者: 8248284    时间: 2003-8-25 17:09
强电和弱电必须分开,至少间隔30cm以上
作者: 27530    时间: 2003-8-25 22:58
照明属强电,要么隔,用金属隔板。要么用管套,之间要有间隔
作者: 科维在线    时间: 2003-8-26 00:21
如果人家给钱多, 你就好好弄了

如果不给什么钱

就给他弄到一起了
作者: flash.yu    时间: 2003-8-27 12:33
你这是害人害己啊!最后人家验收说你违规,你拿不到钱去找谁。强弱电一定要间距大于50公分。
作者: zlspds    时间: 2003-8-27 14:05
以下是引用yunhex在2003-8-24 16:50:00的发言:
不同线缆不可以同管除非套子管
不同管时可以平行
电源线与弱电同槽敷设时要加金属隔板

一般像动力、照明这样输送能量的电力是强电,而弱电是一传输信号和信息交换的,
现在有一种将电源线、信号线、数据线用一个管子包起来使用,简单,使用方便快捷。
作者: sailor    时间: 2003-8-28 15:16
具IBDN的介绍,如果是单相三线的电源线互绞的(就是火线零线地线绞在一起的),与UTP双绞线的最小距离不低于50mm,普通电源线应距离180mm以上。
闭路电视和有线电视的线缆如果用双层以上屏蔽的可以同向布放,但不能同槽。如果线缆屏蔽效果不好的,应距离150mm以上