千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 新建机房机柜摆放问题,求教!! [打印本页]
作者: lcbtv001 时间: 2008-9-10 09:58
标题: 新建机房机柜摆放问题,求教!!
请教:目前正在施工中的电视台编播机房。机房机柜有2排,能不能前排和后排的机柜位置调转?
就是前排的机柜后门对后排机柜的后门?是否有不妥当之处?
作者: jigui 时间: 2008-9-23 10:50
我有机柜 操作台 电视墙 需要联系我 王 13811816428
作者: tigeryan 时间: 2008-9-25 10:31
可以这样做 二排机柜背对背 做成热通道回风
作者: xiehouqiyuan 时间: 2008-10-6 13:53
难道你一直都不是这么做的吗??
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |