千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光端机高手请进(云台控制) [打印本页]

作者: xiaogao    时间: 2008-9-6 19:27
标题: 光端机高手请进(云台控制)

高手你好;

       我今天碰到问题,请指教。用的是中威光端机,大华主机

       有一路视频是通过光端机传输的,在机房有图像但无法控制。

        前端控制线接到光端机的RJ45数据口(1.2两芯),机房里的光端机RJ45数据口(1.2两芯)通过大华专配的转接口(RS485)接到硬心盘录像机上,图像可以出来,但无法控制。

        机房光端机上的数据DATA口没亮的,我猜可能数据没传输过来,于是把这路光纤接到以前有的矩阵中去(以前有8路是矩阵控制的,我把其中一路光纤接口拨了,然后换上我们的光纤),这时在矩阵中球机可以控制了。

       检查他们与我们的接法。他们是把光端机出来的RJ45口中的1.2两芯直接接到矩阵中的控制接口的。

       那我想为什么我把控制线接到硬盘录像机上就不能控制呢,所以我判断是硬盘录像机的设置问题,于是我重新检查下,协议与波特率正确,地址正确(因为在公司我直接用视频线试过,可以控制的)

      我接硬盘录像机用的转换器有问题吗,光端机出来的是485信号吗,请知道的朋友指教。


作者: xiaogao    时间: 2008-9-6 19:29
我的QQ是66716729,电话13867138103.先谢谢你们了
作者: yanliehao    时间: 2008-9-7 19:35
接在矩阵上没问题
说明你的光端机和解码器都没问题
检查一下光端机的485线与DVR连接的转换器正负接反了没有
二是检查一下协议地址码
三是DVR232端口损坏(可能性很小)
基本上不可能有第四了
作者: SOC    时间: 2008-9-8 08:18
我遇到过次类问题,你把光端机的RS485数据口单独接到DVR的另外一个数据口上,我相信就可以了。
作者: xxf6688    时间: 2008-9-8 09:20

接矩阵可控制说明光端机与前端解码器、云台的连接与设置都是正确的。那就要看硬盘录像机的设置与前端的设置是否相合了,另外一点就是看硬盘录像机485接线端子是否接触不良或是接错了呢?