千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于双绞线水波纹和RS485干扰问题解决方法 [打印本页]

作者: xfyc923    时间: 2008-9-6 11:33
标题: 关于双绞线水波纹和RS485干扰问题解决方法
本人最近做了一个医院的安防项目,整个系统全部用双绞线实施(包括一根控制线),安装完了调试的时候傻眼了,带控制的一根双绞线有严重的水波纹干扰情况,一根双绞线上接的一个摄像机和一个中速球都有干扰,摄像机干扰不是很严重只有很不明显的水波纹,中速球干扰严重,尝试把RS485控制线去掉后干扰消失,何另外一个摄像机干扰情况一样了 不是很明显的水波纹,只要485接上线就立刻出现严重干扰,估计是485和视频导致的干扰,由于用的海康的嵌入硬盘录像机,发现485接线旁由一个调节开关,看说明书后知道是485电阻,调节后图像干扰消失,问题基本解决,但是还是有很小的不明显的水波纹存在,这个问题就不知道怎么解决了。希望能给看了这篇文章和存在问题的朋友提供帮助!~
作者: 喝可乐吃咸菜    时间: 2008-9-6 11:42

路过,同时等待答案~~~~~~


作者: RSZ168    时间: 2008-9-6 14:32

学习了~~~~~~~~~`

也对楼主这种新做法关注中~~~


作者: fndzb    时间: 2008-9-7 07:39
同样的问题也困扰着我
作者: pzlyj    时间: 2008-9-7 09:22

我做的工程中,也在中间传输了485,效果还是不错的,我觉得你可以这样看一下:

双绞线有没有穿金属管,或用的是不是用了屏蔽双绞线,如果是的话,改正过来.试一下.

因为屏蔽效应会产生一定的影响.


作者: pzlyj    时间: 2008-9-7 09:25

还有,电源如果用的是开关电源,改成普通变压器式电源试试


作者: xfyc923    时间: 2008-9-7 23:05
双绞线埋地或者穿金属管都会对信号产生衰减干扰,这个我绝对不会做的,至于线材,做过监控的很多都知道双绞线传输器只适合非屏蔽双绞线,不能用屏蔽双绞线,电源供电我没用集中供电,全部变压器!
作者: gewenli1007    时间: 2008-9-8 05:31
我以前也这么作过。。出现过这种现像。后来发现是工人没有把线断开。断开后波纹消失。你可以看看。
作者: ysfg8256    时间: 2008-10-17 11:06
原来屏蔽线也会引起这样的问题,学习了
作者: 桃园一片    时间: 2008-10-17 15:14

我公司有485抗干扰器可以解决此类问题。可就近和我公司办事处联系。


作者: qzqcpz    时间: 2008-10-18 23:07
是不是可以采用一个旁路电容来解决呢?
作者: keenvv    时间: 2011-3-1 11:40
学习了,以后的工作中也许会用到
作者: tubby2005    时间: 2011-3-3 15:49
学习了~!~!~!~
作者: a4250279    时间: 2011-3-3 17:01
谢谢··学习了
作者: xuchen8197    时间: 2011-3-4 13:25

个人觉得理论上485不会产生严重的干扰,当然这种说法是基于标准的485信号传输,原理与485传输的原理一样,不过是反过来分析,如果产生明显的干扰大多是整体链路不标准或者是485设备这块没达标.






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2