现在施工环境较为复杂,在施工过程中总会遇到一些视频干拢的问题,希望大家能把遇到的问题传上来,大家一起学习学习!!本人在一个工程中遇到了图像全部有网纹干拢,最终也没有全部解决!!
干扰原因 | 干扰效果 |
随机信噪比干扰 | 表现为雪花干扰,监视器屏幕上会出现雪花状的斑点。 |
单频干扰 | 表现为网状干扰,监视器屏幕上会出现网状条纹。 |
电源干扰 | 表现为扭曲干扰,监视器屏幕上图像会出现轻微扭曲、图像不稳定。 |
脉冲干扰 | 表现为跳动干扰,监视器屏幕上图像会出现跳动、闪烁。 |
接地干扰 | 表现为黑条纹滚动干扰,监视器屏幕上会出现黑色滚动条纹。 |
有谁知道单频干拢怎么处理,给大家讲讲实际案例!!
自己顶一下!!
我加了隔离变压器好一些但没有从根本上解决!!你可以试试!
干扰的产生和施工的规范有很大的关联!
线材很重要!
呵呵,我来给大家说说个案解决办法:
摄像机:松下 958一体摄像机3台(220V供电);sony 458摄像机45台(220V供电)(就是那个最好看得,比较漂亮的);还由sony23(半球)(型号记不清了)24V供电;
视频信号线:扬州赛格(听说目前在打官司)
DVR:海康8016HS16路卡;windowsxp 系统;945 QDi主机板(所谓的工业级别);
电源线:扬州赛格 RVV2*1.5 主干
UPS:APC 3K
电源:上海奇牛 24V/AC (好像是5A左右)记不清楚了。
安装线缆时,均离开强电,离10KV变压器3米以外;
调试时,150米内距离摄像机没有拉丝,距离越远的地方,拉丝越多;90几台,约50台左右有拉丝
考虑:(1)线缆质量 (2)地电位 (3)AC电源 (4)干扰
处理办法:(1)(迎合那些动不动就卖抗干扰器的),采用抗干扰器,部分问题解决,还是有拉丝 ;(2)摄像机前端利用UPS独立供电,视频显示终端和供电统一用UPS 供电,信号非常好,一点干扰也没有(前提是UPS不能和市电接通);(3)UPS和市电接通后,干扰出现;(4)印证判断,等电位环路干扰问题;解决办法:摄像机供电部分采用隔离变压器解决。
迷惑的地方:近距离摄像机信号没有干扰;距离越远;干扰越厉害;与地隔离的摄像机也有同样的干扰!
教训:(1)设计和施工一定要规范;摄像机比较散乱;统一做接地不太可能;摄像机信号和机房供电有地电位差,因此,会造成干扰!隔离变压器实现220V---220V的LN 的净隔离;即可实现220V之间隔离。(2)在线UPS不是万能的,只是净化和稳压,对于地电位差所造成的干扰是没有效果的。(3)统一供电,只能说尽量减少因为供电而造成的意外,并不能消除地电位差。(4)地点差的产生和DVR 本身有关系。
注意:隔离变压器不是万能的,有些问题是不能解决的!同时,就目前许多的干扰,因为施工的不规范和产品选型的问题;再讨论干扰是没有多少意义的;还有,那些卖干扰器的,不要动不动就用抗干扰器;要知道,一个系统的稳定最好是节点越烧越好;而不是把系统搞得太复杂!最后说依据,弱电工程不是强电系统,弱电系统工程所出现的问题就目前的产品来说,具有一定的随机性;但是更和产品以及系统设计有及其重要的关联!厂家所承诺的质量和稳定性,在产品组合集成的时候,在特定的环境下,问题的触发是非常明显的!
本人现在也遇到了这样的麻烦,工程是一个小区,在小去电梯没有运行的时候,图像很好,但多台电梯同时运行,远端的图像就会有拉丝或网状的干扰,电梯停止就正常,还有我的视频线管道#(室外预埋管)离强点预埋管道#很近,大概在1.5米,请问各位高手有何解决方法
视频干扰问题不外乎就是电源干扰 强电干扰和变频电机干扰,最简单方便的办法就是使用视频抗干扰器。本公司专业生产抗干扰器,视频传输器。有需要联系我 15914164561(李先生) QQ:21718282
16楼的朋友,我估计为干拢来自电梯变频设备的,试把监控电源作净化电源试一下。