小弟前一段时间做了个工程,交工半年了,出现了云台在不控制的情况下乱转,而且控制云台(用的式是硬盘录像机)点好几次都控制不了,偶尔控制到了云台,又停不下,我用的是有源的232转485,云台是内置解码器的,把485转换器拆了,用万用表测控制线,(这个工程是12个云台,用了3条控制主线,其中每条线上并了4个云台)单测哪一根,都不短路,如果两根线并起来,在测,就短路;到底是那里出的问题,请各位大侠指点!!!
2种可能。1线接错了,就是一个控制线的正端接到了另一个控制线的负端。
2这半年中可能有雷击或者你的485转换器坏了。
原来我做一个大学生宿舍楼项目就是这个问题。打雷以后485转换器坏了。所有球机都是乱窜。
你先检查线路,确定串接的时候没有接反的可能,或者一个控制线的正端接到另一个控制线的负端。如果线路没问题,去工控机里差协议,波特率这些。
通过这么排查应该就能解决问题了。
你的监控软件也是通过鼠标来实现云台转动吧?没有单配控制键盘吧?
这样的问题以前有遇到过,基本现象是刚开始安装的时候好用,用了2,3年就出故障了,一般分析有下面几种原因:
1.设备质量不过关,1-2年以后主机的485驱动能力下降,控制时指令乱码,译码错误,造成控制不灵.
2.485控制线缆质量不合格,随着时间和环境的不同,会造成线路的短路、断路、虚接现象,也会造成控制不稳定.
3.中间设备损坏,如中继器、避雷器等.
4.设计时,控制线线径过细,距离过长,而连接的解码器过多,随着时间的考验,也会有控制不灵活现象.
我刚做的一个工程也出现这种问题,球机经常会自转起来,用键盘方向盘动一下就可以停下来,不过过一段时间就又会自己转动,我以前是没设置过巡航的
如果是星形连接的话用一个485的信号分配器就行了
这是一个解码器的说明书上写的一点东西,可能会有点帮助。
通常情况下,485通信距离达1200米(取决于发送设备的485驱动能力)。
当计算机与解码器通信时,应使用有源、隔离的232/485信号转换器。
485通信的A、B端口有正负之分,正常是A对A、B对B连接,但有些发送设备的485接口是反的,所以在测试不通时,尝试对调A、B线序。
通信线通常应使用二芯或三芯屏蔽线,布线应避开强电或磁场等干扰源。
通信连接应采用总线方式,避免星形方式,采用星形连接时,应尽量保证每个分支线路最短;实际应用中,常常将所有485通信线全部接到主控室,这样典型的分支连接很容易致使通信不可靠,时好用,时不好用
1\看线路有没短路,不要拍我 如果机房里很多组485的线 其中一组比较长的短路掉了 或者就有这样的情况啦
2\485设备的驱动能力不够了,前面的东西收不到停止信号了,加个带端口隔离功能的485分配器就好啦
你说的这种“短路情况”情况,不知道是怎样测得。通常使用“蜂鸣”电阻挡测量时,蜂鸣时并不一定是短路。经常因为两根线中有交流(漏电)电压导致。这个时候,虽不短路,但也蜂鸣。
从现象上讲应该是设备(解码器)之间漏电造成。你的控制线是否有屏蔽?如果有,就将他接到A,B(T+,T-)附近的“地”上。大多数解码器的控制口都是3条线。如果还不行只能采用隔离技术,将3条线分别用光隔式分配器隔开。可以和我们公司联系。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |