千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教BOSCH DS7400问题! [打印本页]
作者: whxxt 时间: 2008-9-4 12:04
标题: 请教BOSCH DS7400问题!
主机:DS7400Xi+DS7430
扩展模块:DS7457i
前端:艾礼富红外对射
最远距离800M
需要配多大的线缆和开关电源?
作者: bjxrtd 时间: 2008-9-4 13:09
电源和信号分着走是不是好些。电源能否前端供电,或者走220到前面在分直流,因为800米太远了
作者: 0573niu 时间: 2008-9-4 15:11
Rvv4*1.5,24V可达到1000多米(理论上可达1200米)
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2008-9-4 17:17
按照博世DS7400XI-CHI说明书上所写,1.0线径下单条回路的距离可以达到1500M,采用平行线即可。主机接220V交流,通过变压器变压为18V交流,备用电池一般采用12V7AH蓄电池,对射的电压一般为12-18V直流,根据工程情况,可灵活采用集中供电或单独供电。MUX总线抗干扰能力比较强,与电源一起布线没有太大的问题,但是不要和电源线采用同一条电线,比如有些人将四芯线的其中两条作为电源,另两条作为信号线,这样就不太好。
作者: crisdam 时间: 2008-9-4 17:17
电源还是前端变压的比较好
作者: crisdam 时间: 2008-9-4 17:19
不过可以考虑在中间位置加个接线箱,在此接线箱内放置模块和变压器,只是要多用点线
作者: 郑振瑞 时间: 2008-9-8 10:26
我做过啦,4*0.5的都可以,装到现在都没有说过什么问题,一直正常的很,就是电源可能要分断供
[此贴子已经被作者于2008-9-8 10:26:47编辑过]
作者: Alpha_Lu 时间: 2008-9-10 22:00
电源用DC24V,线用国标的RVV 4*1.0 就行了
作者: lanyork 时间: 2008-9-12 16:26
集中供电的话,就用RVV4*1.0,
分开供电的化就用2根RVV2*1.0,
但是我一般都用2根RVV2*1.0,安全放心好扩展~
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2008-9-12 21:03
5楼说的比较好,解释得比较清楚,按5楼说的去做就行了。我觉得特别注意的就是在做总线报警系统布线时,不管总线抗干扰能力如何,都不要把四芯线的其中两条作220V电源线,另外两条作信号线。
[此贴子已经被作者于2009-9-1 18:23:07编辑过]
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |