作者: emin888    时间: 2008-8-29 23:44
标题: [求助]为何用原来联MEC的超级终端线联不上PXC Modular?
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我用原来的西门子超级终端连接线(可联上MEC),联PXC Modular,试了老半天也无法联上。是否联PXC Modular的超级终端连接线做法改了,有谁知道啊???</p>
作者: failover    时间: 2010-9-6 12:13
<p>PXC用的不是rj45的口么?mec用的不是rj11的口么 你是怎么放进去的?另外 pxc的通讯比特率不一样 你可以都试一下</p>
作者: jianghao314    时间: 2010-9-7 15:31
DING
作者: l172    时间: 2010-9-9 10:35
我学习学习!!
作者: chenbingcba    时间: 2010-9-27 13:09
这个真不懂
作者: xgl810705    时间: 2010-11-15 16:54
通讯速率的问题,你换个试试
作者: cenl0628    时间: 2010-11-17 12:00
PXC Modular 调试口是115200的,MEC为9600,超级终端中设置通讯速率即可
作者: tomyi    时间: 2010-11-26 12:10
<p>楼上说的对。
  1. [br]1 PXC Modular 调试口是115200的,MEC为9600,超级终端中设置通讯速率即可
复制代码
</p>