千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 在监控系统中,双绞线与同轴电缆传输的区别? [打印本页]

作者: 龟仙人    时间: 2008-8-27 10:40
标题: 在监控系统中,双绞线与同轴电缆传输的区别?
在监控系统中,双绞线与同轴电缆传输的区别?在20个点,最长不超400米的选择哪个好?
作者: mwty    时间: 2008-8-27 15:05
点多距离远的,听说用“共缆”比较好。一根线可传输几十路的音视频信号+控制信号。www.bjhkt.com
作者: zhongyininfo    时间: 2008-8-28 09:44

点与点之间有100米距离,怎么走线?


作者: woodmax    时间: 2008-8-28 18:32
要想效果好,问题少,400米以及全部用视频线,以后维护比较方便
作者: SupermanTm    时间: 2008-8-28 18:33
楼上说的都有道理,这个距离比较容易解决,如果摄像机集中,用双绞线理论上是可以的(我本人一般不太敢用那了另一回事),如果摄像机比较分散成树型拓扑结构,射频方式是个好的选择。