作者: yjy196 时间: 2008-8-26 10:08
标题: 传输问题
有一个工程,用的是交流24伏75w室外球机,电源线想用一根线把8个机子并到一起,这8个机子距控制室都超过2300米,考虑到压降的问题,不知道用多粗的线?一个摄像机距控制室500多米,用的syv-75-7的线,线中间断过,把断的地方焊接处理了一下,现在这路图像在显示器这边看有白色的横杠,画面质量还行,就是有条纹太多。如何解决?请指教。
作者: 皮皮鸟 时间: 2008-8-26 10:20
距离那么远传输视频用光纤吧!500米那个点,感觉画面不行,你检查一下线缆和中间的焊接点。
电源建议现场供电吧!
作者: 爱人十月 时间: 2008-8-26 10:32
还是灵活点好,400米内用视频线点对点方式传输,400-2000米还是共缆一线通来的快点,效果好,成本低,2000米以上直接使用光端机吧
作者: LOULD 时间: 2008-8-27 12:16
一般传输距离超过300米。就可以考虑采用光缆传输。光缆的布线灵活,施工方便。你的传输距离远,采用光缆传输费用相比视频传输费用更便宜。如果需要做这方面配置的,可以联系我,QQ784850731,我们是光端机的厂家,可以为你解答光缆传输中诸多疑问
作者: mwty 时间: 2008-8-27 14:08
光缆传输要镕纤什么的专业人员才能操作,扩容不方便施工也不方便。还是考虑共缆www.bjhxkt.com
作者: szjsatech 时间: 2008-9-1 23:20
都是高手啊
作者: mwty 时间: 2008-9-4 11:43
看看这个图吧,留下您的邮箱我可以给您作个具体的配置单。(www.bjhxkt.com 010-82566461-8006)[attach]35543[/attach]