请教各位大侠:
一。我有一现场,用一对16路光端机传输 16路视频及反向数据。单上一路视频,监图像正常,随着路数增多,图像画面会出现横向水波文,换一对另一品牌光端机,现有所减轻,但还是有。监控室用的是海康硬盘录像机。
二。从现场直接扯视频电缆进屋,图像正常。
1)光端机质量是不是不过关引起。2)现在视频线过长过多会不会引起。3)是不是现在有强磁干扰。4)视频线质量和BNC头质量引起的。5)海康的BNC与光端机BNC 之前的电平差会不会引起这个问题。
由于没有亲自到现场,请大家帮我分析分析。
很大可能是光端机的质量问题引起的.
有有干扰,加个抗干扰的,QQ499796365
dasf dasgfds g fdg fsdgfsdg
这个问题出在各摄像机接地或漏电。由于各摄像机地不同或漏电,导致16个摄像机的地接到一起的时候已经出现干扰。因此要解决这个问题要找到究竟是那几个摄像机地遇到一起后,出现干扰。其次做到两点:1、做摄像机地悬浮(安装时与大地隔离)。2、用抗干扰器(带隔离的)。后者我们可以提供,请就近与我公司办事处联系。
楼上有理!
还有一种解决方案,就是选择光端机的时候,要选择那种,信号地与公共地分开的光端机,这样可以有效解决你的问题!
1、如果是经过DVR后看到的图像有水纹的话,就是光端机内部接口的问题,这是跟光端机内部视频接口滤波性能没处理好的缘故。
2、如果没经过DVR,单一路是好的、路数多有问题的话我判断可能就是光端机电源的问题可能性比较大。
欢迎交流
申瓯通信--安防传输通信专家;为您提供完整的安防通信解决方案
联系人:郑先生;我的电话:0577-88606806、88606809 ;FAX:0577-88606811;我的QQ:1027060975 ;E-mail:china_nanyue@163.com;公司主页:www.shenou.com
谢谢!学习了!
首先拿工程宝在前端和末端测试看看
如果都正常,接在DVR出现干扰
或者在末端工程宝有干扰
我觉得最大的原因就是地环路干扰
楼主可以把所有的头子都接好
找出有干扰的那几个,然后把摄像机卸下来
拿在手里,手上最好带手套
看看这时候干扰是不是没有了
如果没有就做绝缘处理把