千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于ABE-150 ABT-100 施工中的实际距离 [打印本页]

作者: lxd958598    时间: 2008-8-14 15:17
标题: [求助]关于ABE-150 ABT-100 施工中的实际距离

请问ABE-150   ABT-100在实际施工中,应预留多少距离才保险?

本人规划ABE-150实际距离120米, ABT-100为80米,不知道有没有问题,请教高手。  


作者: songfuxu    时间: 2008-8-14 15:32

按照一般是理论值的80%来设计工程。

如果质量不是特别差的话,就没有问题的。

我公司专业生产红外对射


作者: lxd958598    时间: 2008-8-14 16:26
这样啊,那就都用150的好了,免得到时候麻烦
作者: MTS110.COM    时间: 2008-8-14 16:42
70%应该是一个稍微可靠一点的距离。
作者: sdgp    时间: 2008-8-14 16:44

室外要60%


作者: lxd958598    时间: 2008-8-14 16:58

60% 是不是太保守了点,太短了相互之间不是有干扰么?


作者: dinghpsr    时间: 2008-8-16 13:29
还要考虑电压和现场环境
作者: pengzai2005    时间: 2008-8-20 11:10
现在市面上的设计都应该在70%左右,这个我常用,一般都没有问题,也得注意安装工艺
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2008-8-25 14:08

按照标称值的80%来设计,一般也没什么问题;但实,同光束而距离不同的对射价格相差不大,所以你可以买距离大一点的。

-----------------------------------------

专业总线报警系统

0760-88861577

QQ:282023932


作者: slytide    时间: 2008-8-26 11:27
我感觉,你就是用到50%,如果做的不够好!你也用不了一年!误报自然是经常的事情。
作者: bossgun    时间: 2008-9-10 16:10
产品质量,现场环境,安装位置,三者都有关系的




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2