千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高手帮忙看看什么问题? [打印本页]

作者: sncaihong    时间: 2008-8-13 11:00
标题: 高手帮忙看看什么问题?

我有一工程,现场是建筑工地,房子是工地的那个铝板的工棚,总共才5个点的摄像机,开始时线材是甲方自己买的有线电视线缆,有两个摄像机图像很差,有黑色粗条纹滚动、视频经常信号丢失,怀疑是线材问题,换了线后,这两摄像机问题依然存在。

谁知道这是什么问题啊,请高手指点啊


作者: 桃园一片    时间: 2008-8-13 11:05

接地问题。把传回主机的信号用万用表测量一下对地(主机)交流电压。


作者: ducaizi585181    时间: 2008-8-13 11:19
摄象机质量有问题
作者: genmail    时间: 2008-8-13 11:22

如楼上所说。1.接地问题、2.周边的有信号干扰(如:强电,磁场等)、3.BNC接头问题。


作者: 爱人十月    时间: 2008-8-13 13:59

黑色横条纹?

我看还是换下你的12V变压器吧。


作者: sncaihong    时间: 2008-8-13 16:48

BNC头检查了没问题,摄像机用的直流12V/12A的开关电源,另有三个摄像机图像一点问题没有,就这两个有问题,现场环境都差不多。。经检查摄像机没有问题(用图像好的通道的摄像机去更换,问题依然存在)


作者: sncaihong    时间: 2008-8-13 16:49

高手们,请教下,这个问题怎么解决啊。。。第一次遇到这么怪的问题


作者: 烟蒂    时间: 2008-8-13 17:36

[QUOTE][QUOTE]

问一下二楼多少才酸正常啊?


作者: wqs1981    时间: 2008-8-13 20:25

摄像机是不是装到铝板的工棚上了?如果是,给摄像机和铝板的工棚做个绝缘再固定,试试看看可以解决吧。


作者: 大量蛮牛    时间: 2008-8-13 22:51

期待结果


作者: sncaihong    时间: 2008-8-14 09:58
9楼的兄弟,你说的对,是放在工棚的铝合金板上的。。。考虑过铝合金板工棚的静电问题,把摄像机拿手上直接接线,问题还是存在。。
作者: panring    时间: 2008-8-14 17:51
摄像机用的直流12V/12A的开关电源?是集中供电吗?拉条单路220V过去,用高质量的稳压电源试试。
作者: wftiger    时间: 2008-8-15 09:17

我看主要两个问题一个线材(传输距离)加视频放大器解决,第二支架做绝缘。

如果你的线含铜量太少也可能的,换好一点的线


作者: shunhuakeji    时间: 2008-8-16 23:15
13楼的兄弟说的对,是线的问题,或许你用了铝芯镀铜线了,你改成双绞线传输或许就可以了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2