千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教大家是如何做电话布线的? [打印本页]

作者: olee    时间: 2003-8-21 08:45
标题: 请教大家是如何做电话布线的?
1电话布线用哪一种线缆?
2电话线是否和网络线放在同一个配线架上的?
3电话的配线架一般用哪类配线架?
作者: jen8016    时间: 2003-8-21 08:52
1同轴电缆,
2.可以。
3,110


[此贴子已经被作者于2003-8-22 8:37:24编辑过]


作者: olee    时间: 2003-8-21 08:57
为什么用同轴电缆,这不是用在有线电视上的那种吗?难道同轴电缆可以和网线一起做到同一个配线架?
作者: pshir    时间: 2003-8-21 09:18
一般用的是大对数电缆。
作者: olee    时间: 2003-8-21 09:25
以下是引用pshir在2003-8-21 9:18:00的发言:
一般用的是大对数电缆。

你说的大对数电缆是用在垂直布线 的吧?

作者: HUHU    时间: 2003-8-21 09:52
是铜轴不是同轴
电话布线 主干一般用三类大对数电缆 水平一般用5类线 或BVV4芯线
作者: olee    时间: 2003-8-21 10:03
以下是引用HUHU在2003-8-21 9:52:00的发言:
是铜轴不是同轴
电话布线 主干一般用三类大对数电缆 水平一般用5类线 或BVV4芯线

不好意思看错了,不过铜轴是不是区别于铁的概念。
有没有讲的明白一点的。
电话布线用哪一种线缆?(5类线,3类线,普通2芯电话线)
电话线是否和网络线放在同一个配线架上的?(分开,还是共用的配县架)


作者: pshir    时间: 2003-8-21 10:41
对。
作者: olee    时间: 2003-8-21 10:46
以下是引用pshir在2003-8-21 10:41:00的发言:
对。

大虾,一个‘对‘字就好了吗?多发表一点关于综合布线中的电话布线的看法和经验嘛。
作者: esc1969    时间: 2003-8-21 11:38
现在做电话布线也多用网络一个档次的线缆,这样可以做到信息点的互换
但是如果你要降低成本的话,可以使用比现在网络布线低一个档次的网络线做电话布线使用,这样这个信息点就只能用在电话上使用了
我记得以前我们给人家做方案的时候,数据点用五类,话音点用3类,垂直数据用光纤,垂直话音用3类大对数
管理吗你只要使用110型配线架就可以了
作者: yayi09    时间: 2003-8-21 11:59
看甲方有什么要求了。

我现在做网通的工程,他们要用指定厂家的。hya电缆(市话通信专用电线),机柜是专用的一体化专用机柜(含电源、保安模块的),水平管理一般用的是电信专用的哪种用户分线箱。

宽带和语音是共用的一个槽管系统。

但是我在做其它工程时一般都建议客户用双路五类线,一路做宽带、一路做语音,水平管理共用一个机柜,如果点不多可以用一个配线架。(一个住宅单元12用户,可以用一个24口架,12口做宽带,12口做语音)
作者: 飘飘城    时间: 2003-8-21 13:55
不要不记得规范啊,语音和数据分别有自已专用的配线架,水平用和网络一个档次的线缆,语音主干可以用三类大对数!
作者: fengzi0303    时间: 2003-8-21 15:42
用3类双绞线就好!
作者: olee    时间: 2003-8-21 16:16
那么综合布线的原则是语音和数据两部分是分开独立的呢还是不分开的呢?
作者: hao145    时间: 2003-8-21 17:15
独立的
作者: Andy_33    时间: 2003-8-21 17:23
以下是引用olee在2003-8-21 16:16:00的发言:
那么综合布线的原则是语音和数据两部分是分开独立的呢还是不分开的呢?

不分开
理想综合布线:支持语音应用、数据传输、影像影视,灵活运用,而且最终能支持综合型的应用
作者: shwwww    时间: 2003-8-21 18:26
请教bvv4类似线缆编号缩写含义和规范
多谢
作者: 研究员    时间: 2003-8-22 00:07
三类大对数
分开
110
作者: 我是新兵    时间: 2003-8-22 08:48
看业主的了,如果是整合式布线的话,主干可以用三类电话专用的干缆,水平用超五类线,如果不是的话就方便了,主干还是用电话干缆,水平就三类的电话线就可以了
作者: 27530    时间: 2003-8-22 10:37
同意楼上的,不分开
作者: olee    时间: 2003-8-23 10:33
大家说了这么多,有独立的,有不分开的。那有没有什么标准呢?
作者: luobiao    时间: 2003-8-23 18:00
1电话布线用哪一种线缆?  
    如果是在综合布线系统中,肯定是使用双绞线了,水平部分与数据的一样,都使用同等级的双绞线(一般至少是超五类或以上的),主干部分使用大对数电缆(一般都是三类大对数电缆);
2电话线是否和网络线放在同一个配线架上的?
   在配线间中,一般都是语音的直接打到110配线架或210配线架上,数据的直接打到模块配线架上;(这种情况都是在水平工作间中已经把语音和数据点都区分开的情况下才采用的)
3电话的配线架一般用哪类配线架?
   电话的配线架一般都是110配线架(五类和超五类的)和210配线架(六类);
作者: olee    时间: 2003-8-25 08:33
谢谢楼上的兄弟们




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2