标题: 紧急求助:敷设好的300条线被偷剪到天花位置,有什么办法不用重新敷设?
<p>RT ,300条线被剪到离天花半米的位置,有什么办法不用重新敷设线路解决问题!</p><p>线头从天花下来只剩下70CM, 有什么交接的办法啊?</p><p>高手指点一下,重新敷设太麻烦</p><p></p>
作者: 易水    时间: 2008-7-28 13:06
<p>两个方法:</p><p>1,把最远的那条,挪到第二远的地方依次类推,只重放最远的那条。这样的好处是省料,但费工。</p><p>2,在天花板上面设一个小机柜,用110类的配线架跳接,如甲方很严,就把机柜放到天花板上面,偷偷施工吧。地面上再弄一个像样的机柜。</p><p>除了这两个我也想不出来好法子了</p>
作者: stevenchen11    时间: 2008-7-28 15:14
<p>够强的,</p><p>楼主的意思说真的我没太明白!</p>
作者: 89997934    时间: 2008-7-28 15:17
<p>可以一根根接起来,呵</p><p>可能以后会出什么问题就不好说了</p>
作者: 易水    时间: 2008-8-1 22:45
<div class="quote"><b>以下是引用<i>89997934</i>在2008-7-28 15:17:00的发言:</b><br/><p>可以一根根接起来,呵</p><p>可能以后会出什么问题就不好说了</p></div><p>这条不建议采用,当电话线用时你细心一点,做的好一点,可能能应付用用了。可网线肯定以后是用来传数据的。这样的接头通不过。能传数据的不会太多。丢包严重。</p>
作者: i4800686    时间: 2008-8-1 23:39
电子市场上有连接RJ45的直通一块钱一个的,这是最简单的但不规范可以应付,千兆的线估计不行百兆的用好的水晶头没有问题。
作者: 易水    时间: 2008-8-4 20:39
<div class="quote"><b>以下是引用<i>i4800686</i>在2008-8-1 23:39:00的发言:</b><br/>电子市场上有连接RJ45的直通一块钱一个的,这是最简单的但不规范可以应付,千兆的线估计不行百兆的用好的水晶头没有问题。</div><p></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 楼上说的那个东西我用过,不好用,线要是动一下的话就容易接触不良。而且也省不了多少钱,一条线要两个水晶头,一个对接模块。合在一起既不便宜。也不省工。</font></p>
作者: sdrzruixun    时间: 2008-8-4 21:41
300多条线全被剪掉了吗??
作者: donggd    时间: 2008-8-5 11:46
<p>在天花上增加一个挂墙机柜,用110配线架作为中间转接,机房原有设备保持不变.</p><p>欢迎加入弱电群:34739024</p>
作者: 网络耕耘者    时间: 2008-8-12 16:29
高手如云啊
作者: 西夏骑兵    时间: 2008-8-12 16:38
<div class="quote"><b>以下是引用<i>i4800686</i>在2008-8-1 23:39:00的发言:</b><br/>电子市场上有连接RJ45的直通一块钱一个的,这是最简单的但不规范可以应付,千兆的线估计不行百兆的用好的水晶头没有问题。</div><p>用了这种东西,以后会让你想不死也差不多残废了,绝对的垃圾东西。</p>
作者: mx296    时间: 2008-8-19 14:25
<p>超五类的话,直接对接,焊一下,成功率99%</p>
作者: aw2369s    时间: 2008-8-20 10:23
还是用个配线架,把线打上去在续接吧 绝对反对用RJ45直通
作者: 研究员    时间: 2008-8-24 22:50
<p>1.用模块接</p><p>2.交换机接</p><p>3.配线架接</p>
作者: prlp2473    时间: 2008-8-25 09:24
这个事我也碰到过的.网线被检垃圾的当电线剪了,只剩下房顶的一段.我是用110配线架跳接的.用个小机柜,放在房顶.
作者: xiaoxi66    时间: 2008-8-26 10:00
如果甲方要求不是很严格的话,用接线子对接,干的时候仔细点就没问题了。千万别用连接RJ45的直通,到时候真的很麻烦。
作者: qdjz    时间: 2008-8-27 09:43
<p>甲方验收不需要达到测试标准的话可以考虑用RJ45直通,曾经我单位一条70多米的网线中间被孩子破坏,使用直通做好保护一直使用,至今已近4年,但是工程中肯定是通不过测试的,另有一工程施工时放线有6条不够长,加了直通竟然都通过了测试,估计因为线短的原因;若工程要求严格可使用110配线架或者AMP的SL模块,只是成本会高不少的。</p>
作者: year2400    时间: 2008-8-27 10:26
哪个搞断的的叫哪个搞好来
作者: larryhe    时间: 2008-8-28 07:58
老兄的工地在哪里?如果在深圳的话我帮你对接起来,用压接机对接起来就可以了
作者: vjunny    时间: 2008-8-29 10:46
支持一下
作者: jccht    时间: 2008-8-29 10:51
不是在天花板上做个配线架吧。这样以后维护时也好查,也不太会出什么问题,不建议用一接一的头或其它,因为以后那个会常问题的。
作者: 笨蛋的猪    时间: 2008-9-1 14:24
<p>楼上的,压接机是个什么东东?</p>
作者: bibbc    时间: 2008-9-2 10:18
用压接机对接?请问什么是压接机
作者: 易水    时间: 2008-9-5 20:59
<div class="quote"><b>以下是引用<i>bibbc</i>在2008-9-2 10:18:00的发言:</b><br/>用压接机对接?请问什么是压接机</div><p>是一种广泛用于大对数电缆打包的专用工具,常用于室外大对数话缆分线打包及对接打包。配合打包组件用效果超好,用在语音上实在是方便。</p><p>本人没有在数据上用过,不敢肯定用在数据上能否通过测试。</p>
作者: xiangsily    时间: 2008-9-6 16:58
<div class="quote"><b>以下是引用<i>donggd</i>在2008-8-5 11:46:00的发言:</b><br/><p>在天花上增加一个挂墙机柜,用110配线架作为中间转接,机房原有设备保持不变.</p><p>欢迎加入弱电群:34739024</p></div><p>这个好.....</p>
作者: ysq_china    时间: 2008-9-8 07:45
<p>建议你跟甲方沟通,更改机房位置,往靠近竖井的位置挪挪。</p><p>因为只有跟甲方沟通才好说,这样被剪掉跟甲方也有关联,还是先沟通,不管怎样都是要今后面临交工。</p>
作者: qiukaixiong    时间: 2008-9-8 09:02
<p>          你好!可以用模块,水晶头接起来,这样比较简单,我见过很多人不够线这样接的,但是接的时候不要被业主看到,一般不允许的.</p><p>         专业网络布线,FLUKE测试.</p><p>      手机:13585927358   QQ:850971356     </p>
作者: qiukaixiong    时间: 2008-9-8 09:14
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在上海的话我可以帮帮你的.用最简单的办法.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 邮箱:QKxiong@126.com</p>