千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教VISTA120编程问题 [打印本页]

作者: fclvgyfe    时间: 2008-7-25 14:50
标题: 请教VISTA120编程问题

一个周界工程,基本完工了,现在甲方提出除了入侵报警外,如果电源线被剪或总线被剪,主机应能报警,并显示出相应报警类型。请问应该怎样设置?

先谢谢各位。


作者: MTS110.COM    时间: 2008-7-25 15:01
报警是没问题的,但要显示具体的报警类型(如总线断路或断电),,这个可能有点难度。。。
作者: HUGE    时间: 2008-7-25 17:23

如果你的防区类型是07的话  ,你剪总线或电源,主机都会报警,无法区别是总线还是电源线被剪,如果是03防区类型,总线被剪,键盘会滴,滴,滴叫并显示防区故障,如果电源被剪,键盘显示防区触发,不会有滴,滴,滴叫声.