千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]咨询一下,语音的大对数线最远能拉多远?
[打印本页]
作者:
得克
时间:
2008-7-22 16:57
标题:
[求助]咨询一下,语音的大对数线最远能拉多远?
<p>语音布线时,配线间到电话机房的最大距离是多少?(不加任何中继的情况)</p><p>其损耗有没有相关的计算公式啊?</p>
作者:
xuxuhuanhuan
时间:
2008-7-22 17:05
我 们以前做过一个工程,从主机房到最远的一子工作间有1000多米,也可以用,但是这个成本也要计算下,用光缆经济还是用大对数经济啊,
作者:
lusir
时间:
2008-7-23 17:10
1500-2000米没有任何问题,当然线缆得是合格的,线径也必须是0.5的.但成本的确是个问题.
作者:
dinghb278
时间:
2008-7-24 17:05
GB50312-2007的设计规范P50页是800米。
作者:
bloodntear
时间:
2008-7-25 16:12
现在都光进铜退呢,拉上千米的语音主干铜缆还不如用无源光网络设备。当然这部分投资电信可能掏了。
作者:
aplapl
时间:
2008-7-28 11:54
我做过24V电压0。5线径跑2KM
作者:
易水
时间:
2008-7-28 13:12
俺老家是农村的,村里的电话都是用一条50对的大对数从镇上拉过来的。长度4公里。这是我见过的最远的。
作者:
大量蛮牛
时间:
2008-8-4 16:05
这一类的无源光设备一般是什么啊?叫什么名字啊?难道就叫收发器?
作者:
cneecchen
时间:
2008-8-5 15:58
<p>长距离大对数最好让厂家定制,节约成本。</p><p></p><p>最远的传输距离大概在1公里左右</p>
作者:
一步一个脚印
时间:
2008-11-29 14:43
好像没有很大要求吧~
作者:
yyy4978
时间:
2009-8-1 17:05
<p>回答八楼,这种设备叫EPON,光缆所到之处,可带数据和语音,无需电缆,所带多少是根据设备型号来定的</p>
<p>回答七楼,十公里,600对电缆,我都见过</p>
作者:
njchangan
时间:
2009-8-1 18:55
<p>好.谢谢!</p>
作者:
zhigang888
时间:
2009-8-3 10:15
学习整理中,谢谢楼主了~!
作者:
tlerbo2009
时间:
2009-8-3 15:16
<p>好好学习 天天向上</p>
作者:
锁定蛐蛐
时间:
2009-8-3 18:03
4KM,牛!现在的铜老贵了啊。。。又涨价了!!
作者:
千与
时间:
2009-8-4 15:51
太远的话还是用光纤好点吧 能传视频,数据,语音全搞定
作者:
zengming1970113
时间:
2009-8-12 18:07
长距离大对数最好让厂家定制,节约成本。
作者:
maminke
时间:
2009-8-13 10:25
没有一个标准规范吗
作者:
ljguo345
时间:
2009-8-13 10:42
<p>看村子里到镇子上的电信端局应该有10KM吧。</p>
<p> </p>
作者:
s374113338
时间:
2009-8-13 22:24
不懂,语音是指电话吗?
作者:
qdchina
时间:
2009-8-14 08:26
现在光缆的价格也已经下来了,成本相对来说还可以。
作者:
菜鸟入门
时间:
2009-8-14 11:02
为什么标准规定里面只有800米啊,是不是太少了点啊,那验收又麻烦了
作者:
cps3711
时间:
2009-8-14 15:07
学习了
作者:
xiaolin3
时间:
2009-8-31 14:50
<p>8公里左右没有问题吧</p>
<p>电信都是这样的多</p>
作者:
wqs0106
时间:
2009-8-31 15:19
好多种答案啊
作者:
FreeLong0723
时间:
2009-9-3 11:07
还是光纤好
作者:
kaokao101
时间:
2009-9-7 00:46
<p>长距离就不建议用大对数了啊,你该做建议用光缆</p>