千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]咨询一下,语音的大对数线最远能拉多远? [打印本页]

作者: 得克    时间: 2008-7-22 16:57
标题: [求助]咨询一下,语音的大对数线最远能拉多远?
<p>语音布线时,配线间到电话机房的最大距离是多少?(不加任何中继的情况)</p><p>其损耗有没有相关的计算公式啊?</p>
作者: xuxuhuanhuan    时间: 2008-7-22 17:05
我 们以前做过一个工程,从主机房到最远的一子工作间有1000多米,也可以用,但是这个成本也要计算下,用光缆经济还是用大对数经济啊,
作者: lusir    时间: 2008-7-23 17:10
1500-2000米没有任何问题,当然线缆得是合格的,线径也必须是0.5的.但成本的确是个问题.
作者: dinghb278    时间: 2008-7-24 17:05
GB50312-2007的设计规范P50页是800米。
作者: bloodntear    时间: 2008-7-25 16:12
现在都光进铜退呢,拉上千米的语音主干铜缆还不如用无源光网络设备。当然这部分投资电信可能掏了。
作者: aplapl    时间: 2008-7-28 11:54
我做过24V电压0。5线径跑2KM
作者: 易水    时间: 2008-7-28 13:12
俺老家是农村的,村里的电话都是用一条50对的大对数从镇上拉过来的。长度4公里。这是我见过的最远的。
作者: 大量蛮牛    时间: 2008-8-4 16:05
这一类的无源光设备一般是什么啊?叫什么名字啊?难道就叫收发器?
作者: cneecchen    时间: 2008-8-5 15:58
<p>长距离大对数最好让厂家定制,节约成本。</p><p></p><p>最远的传输距离大概在1公里左右</p>
作者: 一步一个脚印    时间: 2008-11-29 14:43
好像没有很大要求吧~
作者: yyy4978    时间: 2009-8-1 17:05
<p>回答八楼,这种设备叫EPON,光缆所到之处,可带数据和语音,无需电缆,所带多少是根据设备型号来定的</p>
<p>回答七楼,十公里,600对电缆,我都见过</p>
作者: njchangan    时间: 2009-8-1 18:55
<p>好.谢谢!</p>
作者: zhigang888    时间: 2009-8-3 10:15
学习整理中,谢谢楼主了~!
作者: tlerbo2009    时间: 2009-8-3 15:16
<p>好好学习 天天向上</p>
作者: 锁定蛐蛐    时间: 2009-8-3 18:03
4KM,牛!现在的铜老贵了啊。。。又涨价了!!
作者: 千与    时间: 2009-8-4 15:51
太远的话还是用光纤好点吧&nbsp; 能传视频,数据,语音全搞定&nbsp;
作者: zengming1970113    时间: 2009-8-12 18:07
长距离大对数最好让厂家定制,节约成本。
作者: maminke    时间: 2009-8-13 10:25
没有一个标准规范吗
作者: ljguo345    时间: 2009-8-13 10:42
<p>看村子里到镇子上的电信端局应该有10KM吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: s374113338    时间: 2009-8-13 22:24
不懂,语音是指电话吗?
作者: qdchina    时间: 2009-8-14 08:26
&nbsp;现在光缆的价格也已经下来了,成本相对来说还可以。
作者: 菜鸟入门    时间: 2009-8-14 11:02
为什么标准规定里面只有800米啊,是不是太少了点啊,那验收又麻烦了
作者: cps3711    时间: 2009-8-14 15:07
学习了
作者: xiaolin3    时间: 2009-8-31 14:50
<p>8公里左右没有问题吧</p>
<p>电信都是这样的多</p>
作者: wqs0106    时间: 2009-8-31 15:19
好多种答案啊
作者: FreeLong0723    时间: 2009-9-3 11:07
还是光纤好
作者: kaokao101    时间: 2009-9-7 00:46
<p>长距离就不建议用大对数了啊,你该做建议用光缆</p>