千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 如何估算机柜数量? [打印本页]

作者: pandame    时间: 2008-7-22 09:36
标题: 如何估算机柜数量?
<p>请叫如何估算机柜数量,最好详细些,谢谢!</p>
作者: wangfeng717    时间: 2008-7-22 10:01
计算信息点多少,要装多少配线架,多少理线架,多少交换机,服务器,再考虑一下以后的扩展方面问题就可以了!
作者: 西夏骑兵    时间: 2008-7-22 11:13
<p>应该说估算机柜的数量不是太难,按照楼上的哥们所说的计算就很好。</p><p>要说估算机柜的U度,那就可能会稍微难点了。</p>
作者: nbsw    时间: 2008-7-22 12:14
<p>呵呵,看厂家产品了,不同的厂家,产品的U也不一样</p>
作者: 奇胜综合布线    时间: 2008-7-22 12:45
估算机柜的数量,主要看有几个配线间,主机房要考虑网络设备的安放,分线间一般配一个机柜就够用。
作者: starmoon    时间: 2008-7-22 16:07
<p>1.在该配线间有多少信息点数?</p><p>2.一般情况下42U机柜能容纳200~240个信息点</p><p>3.楼层配线间信息点总数/200(或者240)得数值向上取整数值</p><p>4.各楼层数值相加 ,就是所有机柜数量(没有包含MDF机柜)</p><p></p><p>个人观点,请各位指正!</p><p></p><p></p>
[此贴子已经被作者于2008-7-22 16:10:37编辑过]


作者: wangfeng717    时间: 2008-7-22 16:38
<p>语音配线架放下面,往上数据配线架,交换机,光配架,每个设备之间空1U装理线架</p><p>楼上给的数据点数量和语音点数量不详细,就不知道37U够不够用了</p>