千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教用过双绞线传输视频的朋友 [打印本页]
作者: phaidong 时间: 2008-7-20 23:07
标题: 请教用过双绞线传输视频的朋友
我就想知道用双绞线传输视频的效果到底怎么样?不知道稳定么?衰减大不大?相比同轴电缆传输的效果怎么样?
作者: AONY 时间: 2008-7-21 01:19
告诉我电话,我可以详细,忠实答复你.
作者: 杨海民 时间: 2008-7-21 10:07
可以的话我也想了解。13764922444 hm.yang@live.cn
作者: yanliehao 时间: 2008-7-21 22:32
asdfasgfdsfgsdf gsdfg sd
[此贴子已经被作者于2012/12/4 9:48:23编辑过]
作者: phaidong 时间: 2008-7-21 23:00
谢谢了
作者: elechannel 时间: 2008-8-21 11:47
效果一般,摄像机的信号输出幅度不一样,效果也会不一样的;差异也比较大;同时,现在的双绞线传输器也比较滥,多加一样设备,多会出现一个故障点;因此,能用视频线的地方,还是用视频线,如果大于200米的距离再考虑双绞线传输,如果工程能赚到钱,根本就不用考虑双绞线传输,最古老的办法,也是最安全的办法!
作者: hzz312 时间: 2008-8-21 17:04
没用过,一直都是用75-5视频线.
想用射频线,不过没机会.
作者: zjprolead 时间: 2008-8-21 19:27
如果能不用是最好的。要用的话,效果是很好的,只是有些产品稳定性还不过关
作者: 凯旋摩托手 时间: 2008-8-22 11:03
不错的,详细答复QQ849345303
作者: y007 时间: 2008-8-27 09:58
0.5方纯铜非屏蔽的双绞线,效果还是不错的.
作者: 痛彻心扉 时间: 2008-9-6 19:58
有的双绞线传输器,很垃圾的,不太稳定
作者: szfsz 时间: 2008-9-6 21:18
好设备好线材好效果
作者: xiaogao 时间: 2008-9-6 21:47
朋友,请选择质量好的双绞线转换器,否则有的苦吃了。
我做过这样的工程,转换器经常坏,换的我们头都大了。
作者: stalkman 时间: 2008-9-6 23:41
双绞线是可以用来传输视频信号的,而且也是一个不错的选择,因为成本比同轴电缆要低,但是就如楼上所说的一定要选好的转换器
作者: xfyc923 时间: 2008-9-7 23:09
同意楼上的,线选好,我这里做的用的是400一箱的线,效果不错,还有就是传输器一定选择好产品!
作者: lakis 时间: 2008-9-8 11:20
学习了
作者: lirui126 时间: 2008-9-15 17:30
选择双绞线来传输视频信号是一个不错的选择,因为成本比同轴电缆要低。但是两端都需要加视频传输器,这就需要选择一家质量稳定的供应商。需要的话可以联系我15914164561 qq:21718282
作者: coco_lcw 时间: 2008-10-23 22:02
我在一个工程用过,售后问题太多,建议不要使用。
作者: liyong200802 时间: 2008-10-23 22:14
多一个设备多一故障。不过我上次过一次。用了4套。感觉图像传过来好像比视频线还好。我用的300米的。无源的。实际长度在150米左右吧。用过没有干扰。而视频线的。同样的线路过来。却有干扰。
专业深圳摄像机厂家。0755-21979960。从事了几年的专业工程安装。有技术问题可以电话找我
作者: hhj007 时间: 2008-10-23 23:06
效果好不好,您自己用了才知道。我们专业做双绞线视频传输器,如果您感兴趣,可以向我们索要样品做测试。我们将免费提供样品于您测试。如果是上海的工程商朋友,可以打电话联系我。我也可以上门做测试,演示。
优特普科技上海办事处 何海军(13641812457)QQ:707842390.
作者: 视得清电子 时间: 2008-10-24 08:30
看到这个帖子本来有很多话想说,说这些话的没有一个从技术角度上来说,都是说感觉!这就是关键!有时间再详细说这些把!
作者: 93621175 时间: 2008-10-24 10:06
用过,效果还行!!
主要看你用的东西的好坏了!!
作者: lj199613 时间: 2008-10-24 10:11
还可以,跟-5的线没什么差别,,前段时间做了个32个点的,,全是用网线的,啥问题都没有。。不过基本都在200米左右的,,远的没试过。。
作者: alyd 时间: 2008-11-7 10:32
好马要配好鞍!工程商往往为了提高利润,会玩些猫腻,导致与真实有一定的差距.
作者: xianda 时间: 2008-11-7 11:34
还是不提倡工程商为了要求利润而降低工程质量。
不能因为一个小小的问题而调用大量的人力去售后。
作者: elechannel 时间: 2008-11-7 11:53
肉眼看效果好象是好的不得了,信号强度也比较强的;可惜,同步头和高频信号都已经大大变形了;我认为,能不用双绞线传输的,则不要用的;毕竟,视频信号传输的方式还是以基带为准的,通过让何一种设备转换后,信号的幅度都会有很大的变化,现在的监控好像大家都是靠肉看判断了,也没得说的!
作者: xfyc923 时间: 2008-11-8 22:44
我做过一个48个点的项目,因为比较集中,所以选择了双绞线传输器,不过效果确实不错,图像也非常稳定,布线的时候注意一下就好了,线材0.5线径纯铜就好,我买的420一箱的网线,还有就是线不可以埋地,不可以穿金属管,在楼上看到一位朋友说要套金属管,不赞同。双绞线本来抗干扰的能力就很强的!
作者: xuliliang85 时间: 2008-11-10 10:44
学习了
作者: zhouping1213 时间: 2008-11-10 13:06
选择一个正规的厂家是最关键的,用之前一定要看看厂家是否有相应的检测报告,产品的品种是否多(多的话选择余地大,而且还有相应的解决产品),如需这方面的资料请加我QQ:820301,欢迎你的垂询!