标题: [灌水]云台怎么失控了?
1条控制线连接3个云台,最远的是一百多米,最近的不超过一百米,最近的云台出现失控,按左健它向右转,连续按两三次才向左传。如果按右健他就向左传,也要按两三次才正确,解码器换了两个都是这样的现象,接线也没有问题,是什么原因造成的请各位高手指教。谢谢!
作者: 佐安防爆 时间: 2008-7-14 16:40
主机与协议有问题么?这个现象少见哦
作者: sncaihong 时间: 2008-7-14 17:12
应该是线路上控制线路衰减的问题,以前遇到过,用带光电隔离的有源协议转换器就解决了
作者: hnhyaf 时间: 2008-7-14 21:58
协议也没有错的
作者: jinyuetech 时间: 2008-7-14 23:02
路过
作者: AONY 时间: 2008-7-16 03:16
你是不是用的双绞线传RS485信号?有没有在最远的那太加上终端120R匹配电阻?
作者: hnhyaf 时间: 2008-7-16 11:12
不是双绞线,是2*0。3的控制线
作者: dlpansg 时间: 2008-7-16 11:42
应该是线路衰减,线径过细,造成485信号衰减。
作者: AONY 时间: 2008-7-16 12:42
最好用的双绞线传RS485信号,,在最远的那太加上终端120R匹配电阻,使用真正的 有源隔离RS232-RS485.
作者: bodsecu 时间: 2008-7-17 09:56
控制协议的问题,如果设备没办法换了,只有找供应商给你改协议,如果找不到厂家,只有换了解码器。忠告:不要用杂牌解码器。
作者: corcordium 时间: 2008-7-17 15:29
顶下3楼
作者: cqthtf 时间: 2008-7-17 16:12
先把设备在机房调试好,如正常一定是线路上的问题了,你用的485线也太细了,最好用RVVP2*0.5以上。
作者: 白加黑1234 时间: 2008-7-23 19:27
如果协议没有问题的话 用一个485分配放大器就行了
作者: jcm1983 时间: 2008-8-5 16:32
线接反了,或者云台上面有个限位没关。
作者: shunhuakeji 时间: 2008-8-5 19:12
看来行家多哦12楼的兄弟说的很正确