各位高手我做了一个双绞线传输的工厂监控工程,一共7个点,在前6路接完以后图象都可以,可是在接完这一路信号以后,原本清晰的两路却有了横纹,是上下滚动的,这一路撤掉就好,有干扰的两路是离主机最近的2路图象,不知道是为什么?
信号太强,造成线缆串扰,因为都是差分信号,而且估计你是把双绞线的8根线都用了,造成相互串扰了!
解决方案就是1、把视频输出幅度降低,使得这两路信号输入信号强度降低; 2、这两路用另外一根线缆传输!