DX7400XI主机为什么不能与CMS7000通讯

4010I开关是257,DB9线是2-3-5连接,接在RGBY,7400主机上power灯一直闪,用9995#测试说DISconnected,但是主机报警正常!

现在就是CMS7000上总是说连接主机失败,然后什么信息都没有!但是4010上的二个TX,RX红灯一直闪,地址4019 18 ,4020 25设置,不知道你们有没有碰到过!


作者: MTS110.COM    时间: 2008-7-9 13:34
检查一下与电脑相连的线看看。。
作者: 狂风vida    时间: 2008-7-9 14:55
DX4010接辅助总线,拨码257,连接PC线序23、46、78交叉,5对5
编程4019 18 4020 25

作者: wascv    时间: 2008-7-9 15:42
这些设置都是这么设置的,为什么还是连不上去呢?急啊
作者: 狂风vida    时间: 2008-7-9 16:04
可以改为157试一下,拨码
还有就是软件的串口设置是否对,波特率是不是对?

作者: hfhzb    时间: 2008-7-10 10:29

"我的电脑"-"属性”COM1里面的设置是否与编程的参数一致?检查一下


作者: wascv    时间: 2008-7-10 11:46

设置也是相同的啊,真是奇怪啊


作者: yaodanghui    时间: 2008-7-10 11:53

支持下,学习学习。。。


作者: szaiyuan    时间: 2008-7-12 09:45

路过,学习一下!


作者: sxh249    时间: 2008-7-12 14:22
BOSCH 的东西??

作者: wascv    时间: 2008-7-14 17:51

问题已经解决,谢谢大家的支持


作者: MTS110.COM    时间: 2008-7-14 21:36
什么原因列出来给大家参考一下啊。。。以后遇到相似的问题,大家也知道是怎么回事啊。。。
作者: 缥缈    时间: 2008-7-15 11:04
DX4010i 2、5、7拨到ON上,连接线是2-3、3-2、5-5,主机4019=18、4020=20,软件设置,数据位为8,停止位为1,COM口你接几就选几,波特率为2400,检验方式为无检验,溢出控制为硬件控制。