千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 六个全方位球能不能用一根控制线接?! [打印本页]

作者: ywlwin    时间: 2008-6-22 18:02
标题: 六个全方位球能不能用一根控制线接?!
请教各位大虾:六个全方位球能不能用一根控制线接?!
作者: 幽*灵    时间: 2008-6-22 19:29

可以啊,把球的地址设置一下就可以啊 !~~


作者: aiqingjun    时间: 2008-6-22 19:33

可以的地址码变一下就OK了智能化,安防交流加6232879谢谢


作者: guangling2824    时间: 2008-6-22 22:57
把所有的球机的控制线全部并联接在主线上就行了,地址再改一下,一切就OK了!!
作者: huoyun945    时间: 2008-6-23 08:38

学习了。。。


作者: SASyang    时间: 2008-6-23 16:53

地址怎么改?改成一样的?


作者: ljiangbo    时间: 2008-6-23 17:17
完全可以,地址通过拔码开关设定.
作者: hawk9    时间: 2008-6-24 12:43
485就是一根线手拉手
作者: 111    时间: 2008-6-24 16:34
建议弄个485分配器,不然容易出现刹车失灵等控制问题。因为串的多了,在加上距离远,485信号容易变形,驱动不正常等问题。
作者: 坏绿茶    时间: 2008-6-25 14:23
每个球都有拔码地址的,一个球一个地址,不要重合。安装说明书上应该有个拔码表。
作者: zcheng_lee    时间: 2008-6-25 17:56
球上有ID拨码开关,2进制,不要重复就可以了
作者: yuanpeixin91    时间: 2008-6-25 20:18

我一下了接12个,大概200多米,也能控制


作者: 笑帅    时间: 2008-6-25 21:31

那简单,虽然每个厂家的球机地址拨码方式可能不完全相同,但按照说明书将6个球机分别设置6个不同的地址(必须要记住所设置的地址,协议和波特率最好都一样),将6个球机的485控制线都并在一起,控制时只要选择不同的地址就可以控制相应的球机了!

怎么样,够详细的了吧!

若有高速球方面的技术问题可随时找我沟通(在确实急于解决的情况下).

专业生产高速球的厂家!

肖远青 13250310225


作者: yaoxihua    时间: 2008-6-26 10:58

如果距离太远,建议加码分配器,挂一跟线上设置不同的地址就OK


作者: uthks    时间: 2008-6-26 11:15
二进制码串接就OK
作者: z.x    时间: 2008-6-26 11:31
    485总线根据设备可以连接120、160、255个不等,线长可达1200米(分支距离也算)。但是这个数据是理论数据,实际施工中无法做道真正的手拉手。一般情况在20~40台(根据施工情况)以上需要考虑码分配的问题。补充一下,不管挂到多少跟线上都要调地址、波特率与协议(有的可以不用)不建议控制线走多根,根数越多连接的设备越少。
[此贴子已经被作者于2008-6-26 11:34:19编辑过]

作者: yangqunwei    时间: 2008-6-26 12:41
又学习了,怎么天天都在学习哦!~
作者: seamus    时间: 2008-6-26 13:24
记得在最远端设备加终端电阻
作者: zjm3008    时间: 2008-6-26 14:35
18楼的 你做的是报警吗?
作者: seamus    时间: 2008-6-27 10:34
以下是引用seamus在2008-6-26 13:24:00的发言:
记得在最远端设备加终端电阻

呵呵 不是






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2