千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有人建议的无线红外对射谁做过? [打印本页]

作者: xianda    时间: 2008-6-14 11:58
标题: 有人建议的无线红外对射谁做过?

有一个厂区全部硬化了,没有方法布线,

有朋友建用无线防盗系统主机+门磁改装.

也就是对射给无线门磁一个信号.门磁确发后报警.

不知道哪个朋友用过?稳定性如何?


作者: MTS110.COM    时间: 2008-6-15 14:51

新手搞笑的嘛。。。。理解!


作者: xianda    时间: 2008-6-15 14:52

对射可以就地聚电.值班室与对射之间有200多米.用门磁试了一下可以.空旷地.

但不知道是否稳定.


作者: wudihui    时间: 2008-6-15 20:09
这样的不是很稳定吧
作者: songfuxu    时间: 2008-6-16 09:19

不建议用门磁

其一、距离太近

其二、电池供电,时间长了,发射模块发射能力降低

我们以前开发的一款产品是这样的: 

无线对射报警解决方案
但是由于改产品1、不防雨2、四路接线太麻烦,我们正在开发一款1-2防区防雨型,请随时关注www.cvcaf.com。


作者: brandy514    时间: 2008-6-16 12:06

这样转在室内使用还差不多,工厂干扰很大的,怕不行咯!建议不要采用,不能拉线你这个是不能做了的哦,信号可以无线传输,你电源怎么办呢!


作者: yingte    时间: 2008-6-17 15:36
呵呵,顶
作者: Jackfs    时间: 2008-6-17 22:14
楼主,建义你的也是刚进行的吧,呵呵,无线的栅栏就不用拉线供电吗??要接线供电和多拉点线用有线的不是更稳定吗???真搞笑,感觉真系我们佛山当地的一些客户,!!!不要以为无线就真正全无线,最起码人要食饭,机要用电!!能有线就有线吧,稳定!!而且是你说的方法我做过,首选要供电给栅栏,然后要另外配12电源给门磁,(注用供电给栅栏的电源一齐供电曾试过,出常误报,可能是电源不稳等原因,没细试!!只是最后加上电源给门磁就没事,就没管了)!!这样做产品洗用寿命极短,估计半年到一年都说长了!!!门磁刚洗用时还能接收得远点,时间长了,那就呵呵!!!
[此贴子已经被作者于2008-6-17 22:16:54编辑过]

作者: xianda    时间: 2008-6-18 10:27

同时还要安装监控也要求无线的.正在测试中

门磁是电池的.对射在楼里取电.去现场测了一下.没正试安装.


作者: 狂影    时间: 2008-6-19 14:04
建议不要用无限的问题经常出
作者: RK    时间: 2008-6-20 13:54

市场上不是已经有了无线对射么?

增加信号放大器,应该可以做的


作者: 康利    时间: 2008-6-23 01:46

误报率与传输方式没有关系

给你一个无线方案,下载地址:http://www.sd-110.com/news/default.asp?cataid=61&pageno=2&keyword=


作者: 泰伦科技    时间: 2008-7-3 16:31
我用过宏泰的HT-110B-10的主机无线3公里的+HT-110B-9的无线转发器,转发对射信号。一点问题都没有
作者: yaodanghui    时间: 2008-7-4 09:58
呵呵,用无线的就用大功率的吗。。。总比自己改装的要好啊




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2