千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助(关于BNC头) [打印本页]

作者: uuuu12125    时间: 2008-6-12 10:51
标题: 求助(关于BNC头)

BNC头在日常工程中很常用。但近些时间,我发觉BNC头有很多接触问题,使系统不能正常工作。请问怎样选择BNC头?有那个牌子的BNC头较好?是否75-3的线用75-5的BNC头会效果好一点?


作者: wjmjkd    时间: 2008-6-12 13:28

BNC接头在工程中一般会被忽略掉,一般来说接触不好是因为中间的芯较细,不能与母头充分接触。质量好一些的一般不会出现这个问题。

-3和-5的BNC中间芯是一样粗的,只是包线部分的外径不一样(包括接插部分都是一样的),-3的用-5的因后包线部分不同,反而不好。我们平时一般用3-5块左右的头子,很少出问题,也不用太贵了的(我们用过30块一个的,除非你焊功有问题,否则是不会出问题的,哈哈,但造价太高)。


作者: 佐安防爆    时间: 2008-6-12 16:51
顶一下
作者: 小黑鸟    时间: 2008-6-12 21:28

专业提供优质焊接BNC头,所谓公接头和母接头都有,--3和--5的,包括其他各类的接插件

镀镍合金铜外体;内导体,就是里面的针,是高导电的合金铜再电镀金,

有效接插500次,呵呵,都是符合检测的


作者: B0ke    时间: 2008-6-12 21:42

我们都用1快钱一个的


作者: hzfgyz    时间: 2008-6-12 23:22
里面的针用圆头的比尖头的要好,贵2角钱,但不出问题.
作者: huoyun945    时间: 2008-6-13 09:08
顶。。
作者: elechannel    时间: 2008-6-13 14:16

索性就不要用了BNC头了,直接作焊接就好了,现在的工程我们都是这样处理的!


作者: will2080    时间: 2008-6-13 16:45

楼上的都直接焊接了,以后怎么维护啊,

2楼说-3和-5内芯线径一样,好像不是吧


作者: haichaoji    时间: 2008-6-15 12:37
怎么会有这样的问题呢?焊锡不好吧?要不虚焊的可能不大
作者: lvzongxin    时间: 2008-6-15 16:29
我也经常遇到这样的事,稍一碰就会出问题,也不是焊接的问题就是接头的事!
作者: cjw318    时间: 2008-6-15 19:36

看来以上几位都忘记了接插头也有特性阻抗之分!

通常分为两种:一种是50欧姆的,还有一种是75欧姆的。

一般情况下:通信接收(小信号)往往用75欧姆的;通信发射(大功率)则用50欧姆的。

视频信号属前者,所以用的是75欧姆阻抗。

同样规格下(如都是-7或-5或-3的)芯线的绝缘层直径一样,但是中心的导体直径却不一样:50欧姆的直径要比75欧姆的粗

对与插座而言:50欧姆的中心导体的孔径要大于75欧姆的,也就是75欧姆的孔较小。

对于插头而言:50欧姆的中心导体的直径要大于75欧姆的,也就是75欧姆的芯较细。

所以如果插头与插座的阻抗不配套,除了插入损耗增大以外,还会引起接触不良(例如50欧姆的座却配75姆的插头),或者反之引起插入太紧(例如75欧姆的座去用50欧姆的插头)。

正因为大多数不是专业搞通信的,所以压根儿就不知道这个问题,甚至不少厂家也不加以区分,乱用一气,这才出现了上述种种情况!

在两者不配套的情况下,根本就不是它们的质量问题!

[此贴子已经被作者于2008-6-15 19:39:26编辑过]

作者: uthks    时间: 2008-6-27 23:05
选用弯头,不要直头,如果是SYV-75-7以上的连接只能虚焊了,因一般BNC头接驳不了
作者: uthks    时间: 2008-6-27 23:08
另补:现在还有谁还在用50欧母的同轴线吗?
作者: wudihui    时间: 2008-6-29 18:24

作者: 坏绿茶    时间: 2008-6-30 10:16

主要还是焊接问题,有的焊接当时看没问题,过了半年,一年左右,在打开时,就可以明显看出来是虚焊。