我需要用多高的避雷针?
[打印本页]
作者:
志
时间:
2008-6-11 11:00
标题:
我需要用多高的避雷针?
我在楼顶上安装了一个高4米的信号天线,距离避雷针的距离为2.5米,那么我的避雷针的高度要装到多高?还有没有其他方法做防雷?
作者:
志
时间:
2008-6-11 15:38
怎么没有人可以回答我呀?
作者:
felix1336
时间:
2008-6-15 20:57
根据45度角算的话,应该是6.5米吧,新手,欢迎指教。
作者:
jswxliji
时间:
2008-6-23 09:55
45度折射法是日本使用的比较多的判定方法,国内用这种方案一般是用于目测高度的确定,建议使用50057中提到的滚球法,比较权威!
作者:
志
时间:
2008-6-25 16:39
用滚球法高度应该是在8.5米是不是呀?
作者:
ruoshui3
时间:
2008-7-18 10:12
避雷针能保护到天线还用作保护吗??