千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]摄像机带电是否正常? [打印本页]
作者: 云南安防 时间: 2008-6-10 21:04
标题: [原创]摄像机带电是否正常?
我做安防快6年了,这么多年一直有个问题在困扰着我:几乎我经手安装过的摄像机全部带电,电压高的可以到50到60V,低的也有几负感觉被蚂蚁咬一样。带电高的摄像机直接会影响画面,我原以为是摄像机有问题就重换了个摄像机比原来好多了画面好了可是当我用手调整角度的时候摄像机上面还是带有点电。我想是提供给我摄像机的厂家的产品不合格,我先后找了好几家用他们的产品问题还是没解决一样。我也换过电源适配器12V1000毫安的我都改到1500mA和用消磁的,好点但是偶尔还是有几台会带电。我不知道大家有没有出现过这样的问题,我也想知道你们是怎么处理的有没有办法不让摄像机带电!欢迎同行谈下你们的看法。
作者: laodongsd 时间: 2008-6-10 21:45
呵呵,是不是有静电啊,试着做一下接地啊 ,有是遇到过,不过没有你那么高,呵呵
作者: lwhhyp 时间: 2008-6-10 21:56
是啊,我也受这个问题困扰,不明白!
作者: 佐安防爆 时间: 2008-6-11 08:29
摄像机外壳大都是与电源的地连在一起的
作者: dds111999 时间: 2008-6-11 10:49
LZ有时间交流一下哦,我到是遇到的不多,静电的多一点!
作者: liyun 时间: 2008-6-12 11:22
开关电源的,保护地一定要接。
作者: zhangbaowang 时间: 2008-8-4 19:24
主机是不是PC?是的话就是因为主机没有接地,静电造成的。主机接地就好了。
作者: 康斯坦丁 时间: 2008-8-5 10:49
会不会是楼主带点?
作者: yulezhi 时间: 2008-8-5 13:43
你是不是一个手拿BNC,一个手拿摄像机,直接插呀,那是有静电的
作者: sxyhello 时间: 2009-6-10 10:48
ground
作者: lv77 时间: 2009-6-10 10:51
做个接地试试。
作者: zhaozhangmei 时间: 2009-6-10 11:21
我也被电过,只是没有你那么高的电压。只是感觉一麻。可能是自身的静电,还有就是摄像机的静电输出不好。下次带个绝缘手套施工
作者: hahaha984 时间: 2009-6-10 13:11
做好接地。。。
作者: hahaha984 时间: 2009-6-10 13:11
我也有过这样的经历。/
作者: xswtby 时间: 2009-6-10 13:54
学习一下了
作者: 监控小猪0 时间: 2009-6-10 14:33
主机最好是接地,静电都会有的
作者: lqfp0318 时间: 2009-6-10 15:02
学习了```
作者: 孤注一掷 时间: 2009-6-10 15:05
摄像机外壳和视频线的屏蔽连在一起的 视频线屏蔽层有和录像机的外壳连通的 如果你录像机供电用的三孔插头是外壳就会和电源地连通. 有时电源地和实际地之间是有电压存在. 最好吧录像机单独接地.
作者: 冰浪 时间: 2009-6-12 09:41
我也常被电,基本上哪个工程都有被电的经历,我发现,带静电的是BNC,并不是摄像机上有电,应该就是上面朋友说的,主机上带电。就是在主机端,也常常被 辫子端的头电到。但我没有给主机接过地,好多环境主机也没有地可以接的。
作者: wangyaoxio 时间: 2009-6-12 09:43
学习
作者: qq276092538 时间: 2009-6-12 09:56
主机带电的我
你可以只拿BNC看看有没点
作者: luckfish01 时间: 2009-6-14 22:19
遇到过。好像不单纯是pc机。嵌入式也有这情况。接地怎么接法,谁给说详细点的。
作者: tang0403 时间: 2009-6-15 15:49
跟人体自身也有一定关系
作者: intrantechno 时间: 2009-10-14 17:37
不是都有自带手套的吗?
作者: chj110 时间: 2009-10-14 17:47
因人而异吧,有的人对静电特别敏感,随便摸个金属都会啪啪的来电
作者: hbdos 时间: 2009-10-14 17:50
学习了
作者: sqwangfeng 时间: 2009-10-15 09:30
接地了吗? 我做的怎么没有
作者: kdgzlu 时间: 2009-10-15 09:53
讨教下大侠们接地都是这么接的呀?
作者: 个性签名 时间: 2009-10-15 10:31
如果使用的是两芯电源线的开关电源,摄像机接地不良的情况下会有高电压产生,原因就是这种电源的电路结构造成的。
作者: 打狗脱王 时间: 2009-10-15 11:13
学习了
作者: kanzx 时间: 2009-10-19 13:09
静电
作者: jiemifang 时间: 2009-10-20 09:27
hao
作者: zhengzhouruodia 时间: 2009-10-20 16:08
你是不是都是用一种电源啊,我遇到过静电,倒是没遇到这么高的电
作者: kissmaya 时间: 2009-10-20 16:28
个人感觉是没有很好的做好接地的原因
作者: diajin 时间: 2010-4-22 20:06
有同感,经常被电啊,唉!
作者: 钟心剑 时间: 2010-4-22 20:34
是静电来的。
作者: eie1992 时间: 2010-4-22 23:39
19楼说得对:
“摄像机外壳和视频线的屏蔽连在一起的 视频线屏蔽层有和录像机的外壳连通的 如果你录像机供电用的三孔插头是外壳就会和电源地连通. 有时电源地和实际地之间是有电压存在. 最好吧录像机单独接地. ”
主要原因是:“系统存在多点接地”,形成“地电位环路”造成的。有麻电感觉这是危险信号,地环路是重大安全隐患。
系统只能单点接大地——主机一点接大地。
作者: lhssyq 时间: 2010-4-23 10:50
就是在主机端,也常常被 辫子端的头电到。但我没有给主机接过地,好多环境主机也没有地可以接的。
作者: hanjuncnn 时间: 2010-4-23 11:48
我也有碰过带电带摄像机~问题还没解决!