问几个简单的问题
<p>在BA系统中</p><p>1、AO/AI和DO/DI的区别?</p><p>2、在什么时候用 AO/AI,在什么时候用DO/DI?</p><p>3、在实际用的时候怎么确定它们的点的数量?</p><p>希望做个的解释下 或给个 例子文件 谢谢!</p>
作者:
xxl27520
时间:
2008-6-6 09:12
可以找地方下载一个点表,看看就行了
作者:
lyh668
时间:
2008-6-6 13:57
楼上的朋友 麻烦你指点下啊 ,在哪里有相关的资料 ,我正入门啊,我原来是做通信的。谢谢
作者:
SupermanTm
时间:
2008-6-6 21:08
AO = Analog Output;<br/>AI = Analog Input;<br/>DO = Digital Output;<br/>DI = Digital Input;<br/>你要检测一个开关的状态,用 DI;<br/>你要控制一个开关,用 DO;<br/>你要测量一电压/电流/电阻的值,用 AI;<br/>你要输出一个电压/电流的控制量,用 AO。<br/>