千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控防雷的若干意见 [打印本页]

作者: 木子九曰    时间: 2008-6-5 11:17
标题: 监控防雷的若干意见
野外监控,摄像机安装在灯杆上,打雷后损坏了3个摄像机了,急急急啊!应该如何防雷,有信息说安装避雷针就可以,请教大师们,应该如何整?E-mail:cd_ldy@163.com    QQ:453249941(注明千家)
作者: 0758河台小赵    时间: 2008-6-5 11:34

系统前端设备防雷如摄像头、镜头(有外接线路的)应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。室外当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆杆体或选用Φ8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管以作屏蔽防护。为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线、信号线和云台控制线。摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。

室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至<10Ω。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2