<p>刚入布线行业,问一下低级问题:</p><p>就是我用110配线架布好线后,发现有个地方有些问题,但是外面套着的帽怎么都取不下来,请问下各位高手,遇到这种情况,有何技巧。</p><p>谢谢!</p>
作者:
cjw318
时间:
2008-5-30 20:16
<p>技巧是:用平口老虎钳钳住模块(就是你说的“<strong>外面套着的帽</strong>”)中间,先向下边折压,这时模块的五个定位凹凸点就会分离,然后在一边向外拉的同时将钳子向上抬折,这样模块下边的五个定位凹凸点也就分离开了,再顺势往外一拉,模块就脱离出来了。</p><p>“<strong>在一边向外拉的同时将钳子向上抬折</strong>”——这点很重要,否则的话下面的五个定位凹凸点出来了,上面的五个定位凹凸点又会套进去,够你折腾的!</p>
[此贴子已经被作者于2008-5-30 20:20:09编辑过]
作者:
wangfeng717
时间:
2008-6-1 21:00
<p>楼上说的很对</p><p>够你折腾的,o(∩_∩)o...</p>
作者:
jinwangxin
时间:
2008-6-1 22:45
<p>CJW138兄弟说的很对;但应注意里面的线缆错乱,最好是用一块长的木板档在下面,线就不会乱!</p><p></p>
作者:
retarder
时间:
2008-8-13 11:23
up
作者:
pallywen
时间:
2008-8-13 16:27
一般110线卡接进去了,就很难取下,如果取下了,接线排有可能会用不了,最好不要重复利用.
作者:
lilytonghua
时间:
2008-8-13 21:25
一般都是一次性的,所以每次做预算的时候应该多加点连接块的富余量。