找专门的电缆生产厂家,订购电梯专用线,
电梯专用线是一种中间有钢丝缆的监控线材.有多种规格.请找一下线材供应商.
SYV-75-5四屏蔽的线,电源12V随视频线一起进入!建议不要购买扁平状的几合一电梯专用电缆!
如果省费用的话电梯井外可用双屏蔽的视频线连接
信息中心大厦设计方案 | 学校监控系统(方案模板) |
学校网络监控方案 | 医院电视监护系统 |
XX医院电视监控系统方案 | 银行远程监控系统解决方案 |
银行数码录像监管系统 | 银行自动柜员机ATM数字监控... |
银行ATM机监控方案 | 银行柜员制监控系统 |
银行监控工程 | 银行视频报警监控网络建设方案 |
新客窿监控系统01 | 研祥EIP在银行监控中的应用 |
移动公司营业网点远程视频监控 | 音视频数字监控系统典型设计方... |
要用电梯专用线缆.
带钢丝的柔软度不够的 建议用高弹料的 还有就是绑线的时候不要用绑带 哪个带子小又是只紧不松的 你用透明胶带缠下就好
为免日后维修麻烦,一定要用电梯专用线.
没用,楼层高了,专用线也有干扰。我以前做了6部电梯,26层,用专用线,13元一米,线都花了万把快钱,最后还有干扰,最后还是装了抗干扰器。
有人推荐用无线传输或双绞线传输,可以看看
我最近做的一个项目,16层楼,每层共4个电梯间,总共6部电梯,全部都是安装在电梯间,不是电梯里。
我建议还是尽量不装到电梯里的好,涉及到交叉问题,要和电梯维护方协调,另外产生的效果多数都不尽人意。
我看电梯监控除了用共缆方式来做,没有更好的办法。其他方式没有保障。
1、用四屏蔽的电梯视频线不能很好地解决干扰问题,处理得再好还是有微小干扰的,另有不定时干扰现象。
2、用普通视频线是不可能的,电梯投入使用后,视频线三、五个月多数会断,快速取消这个念头。
3、用双绞线传输不现实,随行电缆那一段必须使用电梯监控专用线,而且随行电缆那一段是抗干扰的唯一部分。
4、用无线方式,不稳定,现在中国移动信号能做到在电梯里打手提电话,除非你能做到这种效果。
5、用共缆方式的调制解调方式做,一点干扰也没有,随行电缆那一段必须用电梯监控专用线,出了电梯井后改接有线电视线SYWV-75-5G到混合点。(另个提一下:点数过多使用共缆方式调试很烦烦,共缆系统越大风险越大,点数多系统也不稳定,这种情况视厂家的产品质量而定,但用于监控系统的产品不可能象有线电视的质量和性能,300米左右还是用点对点方式最好。点对点方式最重要的因素:线缆的质量、摄像头的性能、电源、接头、镜头,就这几样一点也不能大意,不要使用转接设备:如切换器、分配器等,设备越多问题越多)
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |