千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯里应该用什么样的监控线? [打印本页]

作者: weikelin0804    时间: 2008-5-28 20:49
标题: 电梯里应该用什么样的监控线?
现在有一电梯要做监控,就一个点,里面应该用什么样的线,用SYWV75-5 128编的铜网可以不?请大家指点下!第一次搞这东西,没头绪.楼高10层,大概也就50-60米吧!
作者: BG7JWE    时间: 2008-5-28 22:25

找专门的电缆生产厂家,订购电梯专用线,

电梯专用线是一种中间有钢丝缆的监控线材.有多种规格.请找一下线材供应商.


作者: k323a    时间: 2008-5-28 22:36

SYV-75-5四屏蔽的线,电源12V随视频线一起进入!建议不要购买扁平状的几合一电梯专用电缆!

如果省费用的话电梯井外可用双屏蔽的视频线连接


作者: weikelin0804    时间: 2008-5-28 23:39
钱不是问题,因为只有一个点在电梯里!
作者: cf88    时间: 2008-5-29 09:29
无论那种电梯线里面都是带钢丝的
作者: jsztwl    时间: 2008-5-29 10:03
有些方案给你,参考参考下,,,,方便在联系或有机会合作。
 信息中心大厦设计方案学校监控系统(方案模板)
  学校网络监控方案医院电视监护系统
  XX医院电视监控系统方案银行远程监控系统解决方案
  银行数码录像监管系统银行自动柜员机ATM数字监控...
  银行ATM机监控方案银行柜员制监控系统
  银行监控工程银行视频报警监控网络建设方案
  新客窿监控系统01研祥EIP在银行监控中的应用
  移动公司营业网点远程视频监控音视频数字监控系统典型设计方...

作者: walk520    时间: 2008-5-29 10:30

要用电梯专用线缆.


作者: 7309772    时间: 2008-5-29 10:59
要看你的电梯楼层高度,小高层嘛,使用一般的软件视频线就行了,电源一般在电梯里取,没必要再布电源线了。如果高层嘛,就使用电梯视频专用线,这种线你到线材市场上有的,可以找到,不过价格有点贵。
作者: charles-zhou    时间: 2008-5-29 11:24
电梯专用线缆(SDFAVP75-5G))
作者: 雪原    时间: 2008-5-29 13:00

带钢丝的柔软度不够的 建议用高弹料的  还有就是绑线的时候不要用绑带 哪个带子小又是只紧不松的  你用透明胶带缠下就好


作者: lwhhyp    时间: 2008-5-29 19:24

为免日后维修麻烦,一定要用电梯专用线.


作者: gshuguang    时间: 2008-5-29 19:42

没用,楼层高了,专用线也有干扰。我以前做了6部电梯,26层,用专用线,13元一米,线都花了万把快钱,最后还有干扰,最后还是装了抗干扰器。

有人推荐用无线传输或双绞线传输,可以看看


作者: charles-zhou    时间: 2008-5-30 10:16

我最近做的一个项目,16层楼,每层共4个电梯间,总共6部电梯,全部都是安装在电梯间,不是电梯里。

我建议还是尽量不装到电梯里的好,涉及到交叉问题,要和电梯维护方协调,另外产生的效果多数都不尽人意。


作者: soww    时间: 2008-5-31 13:18

我看电梯监控除了用共缆方式来做,没有更好的办法。其他方式没有保障。

1、用四屏蔽的电梯视频线不能很好地解决干扰问题,处理得再好还是有微小干扰的,另有不定时干扰现象。

2、用普通视频线是不可能的,电梯投入使用后,视频线三、五个月多数会断,快速取消这个念头。

3、用双绞线传输不现实,随行电缆那一段必须使用电梯监控专用线,而且随行电缆那一段是抗干扰的唯一部分。

4、用无线方式,不稳定,现在中国移动信号能做到在电梯里打手提电话,除非你能做到这种效果。

5、用共缆方式的调制解调方式做,一点干扰也没有,随行电缆那一段必须用电梯监控专用线,出了电梯井后改接有线电视线SYWV-75-5G到混合点。(另个提一下:点数过多使用共缆方式调试很烦烦,共缆系统越大风险越大,点数多系统也不稳定,这种情况视厂家的产品质量而定,但用于监控系统的产品不可能象有线电视的质量和性能,300米左右还是用点对点方式最好。点对点方式最重要的因素:线缆的质量、摄像头的性能、电源、接头、镜头,就这几样一点也不能大意,不要使用转接设备:如切换器、分配器等,设备越多问题越多)