标题: 请问:湿度控制精度
<p>请问大家在做工厂中央空调回风湿度控制精度大约是多少?</p><p>温湿度传感器安装在回风风道上,通过冷却水降温,蒸汽加热,蒸汽加湿,夏季通过冷却水间接除湿,冬季通过干蒸汽加湿,模拟量控制,请问一般冬季加湿时控制精度一般是多少?</p>
作者: vkewu    时间: 2008-5-19 13:29
<p>关注.</p>
作者: ysxu2001    时间: 2008-5-19 14:01
我曾经做了一个温度0。5度,湿度3%的精度,一般是+-2度,+-5%
作者: 合金    时间: 2008-5-19 16:54
<p>湿度精度+-2%国家标准</p><p>商用得湿度传感器一般是+-3%</p>
作者: basystem    时间: 2008-5-19 23:50
一般传感器的精度是+-5%;高精度的是+-2%,还有其他因素的影响
作者: leozhang    时间: 2008-5-22 14:53
<p>3%~5%都可以,不过超过5%就不行,精度高于3%,变送器的价格有可能会成倍的上升,所以没有必要。</p><p>湿度的精度很大程度上取决于你选择的变送器品牌,一般的进口暖通用的湿度变送器的精度都是3%,肯定够用。</p><p>虽然大家都宣称是3%(国产也是如此),不过这个指标只是针对一个相对的范围,一般是温度25度,湿度在30~60%之间,你肯定会发现有的厂家的产品会比较贵,有的会比较便宜,最大的区别就在这个相对范围的大小,肯定是贵的产品(当然如果你买了很差的产品并且被人黑也说不定,呵呵呵)相对对应的范围更广,反之类推。</p><p>不过这个精度说的是变送器的精度,不能说你的系统坐下来就是这个精度了,你的控制和传输肯定会有损耗,如果你的系统控制要求也就是5%,那你的变送器选择3%,一般都没问题。但是如果要求在3%或者更高精度2%,除了变送器你需要选择精度2%甚至1%的产品,你的控制产品的选择和系统调试都是会影响你的湿度控制精度的。</p><p>顺便说下,我入行时间不长(楼宇自控),但是对各类传感器产品还是比较精通(入行前一直买各类传感器和变送器),呵呵,如果我有什么说的不对,欢迎大家指正,愿意与大家探讨!</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2008-5-22 15:05:16编辑过]


作者: HVP    时间: 2008-5-24 09:47
群QQ:42269380,可以共同交流<br/>