千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]光纤也有兼容性问题吗? [打印本页]

作者: 恨天生    时间: 2008-5-18 08:58
标题: [原创]光纤也有兼容性问题吗?

大家好:

       我现在遇到个问题,很奇怪。介绍如下:

学生楼(光纤模块A1--FC接口尾纤--光纤盒直接与光纤融接--6芯单模光纤200米)连接到

卡务中心(光纤盒--ST接口尾纤--ST耦合器A2--ST到ST跳线--B2ST耦合器--ST接口尾纤--光纤盒--36芯单模光纤)连接到

网络中心(光纤盒--FC接口跳线--光纤模块B1)

现在知道A1--A2是通的,经过测试;B1--B2是通的,经过测试。(测试方法是将A2\B2分别连到卡务中心的交换机上,A1\B1均有信号)。经过ST到ST的跳线,A1与B1总是不通,也没信号。一共有五组这种光纤,都是一样的情况。

       请求各位大侠,这是怎么会事呀!!!光纤存在兼容性问题吗?跳线存在兼容性问题吗?


作者: 恨天生    时间: 2008-5-18 08:59
紧急情况,请相关专家尽速回复
作者: ly5189    时间: 2008-5-18 16:28
这样做损耗太大了.换长距离的光模块.还有一个方法把盒子拆了.把尾纤拆出来用一个藕盒器接上试试.有测试设备的话就简单了.DOTR一测就知道是什么问题了.
作者: ly5189    时间: 2008-5-18 16:30
楼主.你就不能留个联系信息呀..找人家请教连最起码的信息也不留.
作者: 恨天生    时间: 2008-5-19 08:17

三楼说的有道理,我试试看。先谢谢了。我是安徽的,姓吴。联系电话13956427314 请相关大侠及时回复!!


作者: 恨天生    时间: 2008-5-19 18:07

问题解决了,还是光纤中间的损耗过大。


作者: ly5189    时间: 2008-5-20 12:07

应该插入损耗太大了. 如果换长距离的光模块就会通的.


作者: 罗武雄    时间: 2008-6-20 11:25
用OTDR来测最直接省事
作者: szlingri    时间: 2008-7-11 10:58
这种情况不是设备不兼容就是损耗过大!