很简单的,以optex的AX-100PLUS为例,它的发射器和接收器消耗46mA,30对一共消耗的电流是0.82A,加上些线路损耗,大约1A左右,出于保险起见选用输出最大1.5A的电源.如要用给模块模块供电,需要加上模块消耗的电流.
学习一下
2楼的太理想化了,还要考虑一下安装的现场情况,用的线缆大小、线路的长度,根据公式R(电阻)=p(电阻)率*l(长度)/s(截面积),算出线缆的一定长度的电阻,根据设备的工作电流之和算出压降,保证第一个和最后一个探测器的电源不超出或低于允许的电压值即可。
建议考虑两路或多路走线。
赞成6楼的说法!