标题: 用线径0.5平方的能传12V电压至200米处? [打印本页]

作者: dfxs    时间: 2008-5-6 22:09
标题: 用线径0.5平方的能传12V电压至200米处?

前端监控点离监控中心200米 电源从监控中心用开关电源输出12V  电源线径为0.5平方 不知传送到前端摄象机的电压能不能使摄象机正常工作,哪位知道的请指点一下,谢谢!


作者: jiaguangxue    时间: 2008-5-6 22:24
要看电源的电流多大,带几个点
作者: dfxs    时间: 2008-5-7 00:00

带三台枪式摄象机


作者: linuxbag    时间: 2008-5-7 00:53
够戗啊.可以用0.3的线传输220V,摄象机附近加个电源箱,里面放电源即可. 以后有故障也好查修,比如接个临时电源焊接什么的.
作者: nb74110    时间: 2008-5-7 08:33

肯定不行的。

0.5的线、12V, 出去200米,估计也就剩下6V


作者: 安心做事    时间: 2008-5-7 15:46

如果前端比较集中你把电压调高些勉强有机会,我们摄像机供电要求DC9-12v,AC24V,估计大家的机器差不多都是这个电压要求吧,用24V的能好一些


作者: 111    时间: 2008-5-8 09:22
这办法很不好。集中供电还是粗线吧。。有句行话叫电源线越粗越好,信号线不一定越粗越好。信号线远了最好双交线。
推荐200v出,前端串12v电源

作者: 雪原    时间: 2008-5-8 12:47
4楼的有道理
作者: kame    时间: 2008-5-8 23:06
以下是引用nb74110在2008-5-7 8:33:00的发言:

肯定不行的。

0.5的线、12V, 出去200米,估计也就剩下6V

带上3个枪机,估计6V也不会到


作者: dreamsun    时间: 2008-5-9 15:14

学习


作者: stzhb    时间: 2008-5-9 17:39
最好不要这样省不了几个钱
作者: 啊法    时间: 2008-5-10 14:37
呵呵,推荐前端供电,感觉12V 50米带一个设备还可以,rvv2X0.5 压降太大了,
作者: ssweng    时间: 2008-5-26 20:29

用24V的电源,在前端用一个7812的稳压块变成12V即可,用220V传会对视频产生干扰


作者: 城市边缘    时间: 2009-4-7 15:57
200米有点远
作者: vitus    时间: 2009-4-7 17:42
0.5平的线,200米的长度电阻在14欧姆(双根),3台摄像机大约耗电3A左右,如果末端要求12v的话,始端供电至少54V才行,这样做不可行。如果需要用直流供到现场,供电回路电压降考虑不多于3V,线路直流电阻要求低于1欧姆,那么至少需要6平以上的线才行。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2