标题: 监控系统中的开关电源问题(急死我了)
现正在给王府井商场做监控系统,电源是统一220V集中送到前端,然后再接开关电源转为12V,但最近老有开关电源的电容暴起,随带的连接这个开关电源的摄像机也坏了,开关电源是12V3A的,摄像机是天下数码的球机,开关电源与摄像机是一对一的。每天都有坏的,机房里加了稳压器,结果还是有坏的出现,想请教是什么问题导致的这个故障?
作者: RSZ168 时间: 2008-4-16 22:16
加了稳压还不得,那是不是产品有关啊?
问下厂家啦~~~~~~~
作者: equeren 时间: 2008-4-17 11:12
你用的开关电源很有问题,就是电压有问题或短路也是烧保险丝啊,为什么你开关电源里的保险丝没烧而电容鼓起,摄像机烧
作者: 桃园一片 时间: 2008-4-18 23:51
如果不是稳压器没起作用,就是开关电源的质量问题。看看会不会有其他线路过来的漏电?导致实际供电电压大于220+20%。
作者: zsta 时间: 2008-4-18 23:57
这么简单您还用问:不就是这个开关电源的质量问题嘛。根源就得找厂家的工程师分析一下了,最有可能的是:用了劣质电解电容(同样标称参数,其采购价可能相差达数倍的,没做产品之前不清楚,做了之后才知道,我们买了三快多的一个bnc座,最便宜的是7毛2分,都能用,呵呵),漏电电流太大引起内部发热,气胀而爆裂身亡,进一步引致不合格的电源输出到了摄像枪,所以也给光荣牺牲了。如果您的设备买得不便宜,就找厂家算账去,如果是最低廉的货,就认了吧,赶紧换掉先做好客户的工作,别将客户都给自己赶光了。
[此贴子已经被作者于2008-4-18 23:59:51编辑过]
作者: 111 时间: 2008-4-19 10:06
我碰到过云台加热坏,烧变压器,。
作者: cf88 时间: 2008-4-19 10:22
输入电压对质量过关的开关电源根本不是问题,因为一般开关电源设计都是按照110-240V设计要求的,也就是说拿到国外也是通用的,不相信你自己看看标签.所以电压不稳对开关电源损耗一说根本不成立.只能说明开关电源质量有问题.
作者: 记事本 时间: 2008-4-19 22:19
你送出去的220V是不是不同相啊?
作者: vitus 时间: 2008-4-21 14:36
根本原因就是滤波电容采用的是普通低频电容,在开关频率几十千Hz的频率上损耗太大,导致过量发热造成的。
要解决这个问题,一种是退货,另一种就是全部更换滤波电容为高频电容。
滤波电容的作用就是一个电荷池,崩掉了,也就无法起到消高峰,补低峰的作用,这时加到摄像机上的电压就可能达到几十V,烧坏摄像机就是必然的。
[此贴子已经被作者于2008-4-21 14:40:58编辑过]
作者: 桃园一片 时间: 2008-4-21 15:24
以下是引用vitus在2008-4-21 14:36:00的发言:根本原因就是滤波电容采用的是普通低频电容,在开关频率几十千Hz的频率上损耗太大,导致过量发热造成的。
要解决这个问题,一种是退货,另一种就是全部更换滤波电容为高频电容。
滤波电容的作用就是一个电荷池,崩掉了,也就无法起到消高峰,补低峰的作用,这时加到摄像机上的电压就可能达到几十V,烧坏摄像机就是必然的。
关于电容并不是分为高低频,而是电容的功率特性。我记得是按照电容耐压的1/4的纯交流信号通过电容而不会损坏。这是一种反应电容瞬间通过电流的能力指标。估计这个电容是这个参数不好。
作者: 视得清电子 时间: 2008-4-21 17:54
最好告知我们你的12伏3安的开关电源多少钱吧!一般正规的要有70元左右,如果你说20元或者30元购买的,直接去更换,现在一份钱一分货啊!
作者: laodongsd 时间: 2008-4-21 20:18
路过,学习拉,挺深奥,每遇到这样的事,不过天下数码的产品不敢恭维!!!![em01
作者: lsd129 时间: 2008-4-21 21:46
关键是电源质量不合格,我们以前施工过的工程也出现过类似的问题,尤其是前年,我们这里气温低,一个冬天光电源就坏了有四十多个,说实在的,换个电源价格倒是不高,但汽油贵呀,搞得信誉还不太好,现在我们自己改装的电源就不存在这样的问题了,去年一年用了四百多个,没有一个有问题的,不错.很省心
作者: jisuanji34 时间: 2008-4-22 08:53
一分钱一分货的道理永远存在~
作者: 行云孤鹤 时间: 2008-4-22 09:54
开关电源质量问题!换质量好的装上
作者: luoyetian 时间: 2009-4-19 12:12
换电源
作者: 裴志江 时间: 2009-4-19 12:40
机器本身不会有问题的。这个问题你要解决在电压上。第一我建议你不要用集中供电器.那个东西做的不稳定老是被烧掉。老是爱坏了。我遇到过。你就用2A12V的好的多啊。不会烧机器。也很少坏.以后多沟通。兄弟大哥们.Q 408070402
作者: 666fc 时间: 2009-4-19 14:35
以下是引用jisuanji34在2008-4-22 8:53:00的发言:
一分钱一分货的道理永远存在~
一分钱八厘货的道理永远存在~
所以永远要记住只买对不买贵。
作者: ZYQ1888 时间: 2009-4-19 17:03
有点奇怪呀。
作者: lmfarbell 时间: 2009-4-19 21:40
换了
作者: wenfengtai 时间: 2009-4-19 21:57
楼主有反馈回来吗,期待问题解决后分享