千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]KMC 水阀自动调节问题,不会自动调节了,知道原因的进 [打印本页]

作者: xgl810705    时间: 2008-4-8 10:44
标题: [求助]KMC 水阀自动调节问题,不会自动调节了,知道原因的进
<p>我们公司做的KMC楼控系统,整个系统在自动控制的情况下,所有的水阀都不能自动调节,服务器画面显示打开度始终是20%,网络现在有个问题就是有的时候从服务器给现成的DDC写数据的时候有的时候有点慢,我想问一下,水阀的打开度始终是20%是不是因为网络的这个问题造成的,如果是的话怎么解决,不是的话是什么原因呢,请高手指教,谢谢</p>
作者: jswxtj    时间: 2008-4-9 12:29
<p>呵呵!这个问题很简单!被他们操作人员设置了强制输出!</p><p>所以改变不了了!</p>
作者: exp123s    时间: 2008-4-9 13:00
把你的阀驱动线断开,看阀是否不变就知道怎回事了。
作者: xgl810705    时间: 2008-4-9 16:10
<div class="quote"><b>以下是引用<i>exp123s</i>在2008-4-9 13:00:00的发言:</b><br/>把你的阀驱动线断开,看阀是否不变就知道怎回事了。</div><p>变的话怎么回事,不变的话怎么回事?</p><p>能不能具体说一声呢??</p>
作者: conglong66    时间: 2008-4-9 18:40
程序有问题,或对DDC重新下载一次。
作者: will52013    时间: 2012-5-31 11:43
<p>美国KMC楼宇自控系统:<a href="http://www.kmc-controls.com.cn/">www.kmc-controls.com.cn</a></p>
作者: lm3408890    时间: 2012-7-2 12:59
&nbsp;2L 说的很有可能, 如果手动给了设定开度&nbsp; 那就动不了了。。<br/>
作者: luckyfruit    时间: 2012-7-3 11:30
<p>水阀调节原理</p>
<p>通过电压的输入变化0—10V(一般情况)来驱动阀体电机做转向动作,包括正转向与逆转向。</p>
<p>阀体不能调节的问题</p>
<p>1、线路。输入电压是否正常。阀体是否处于自动状态,是否阀体被人工开启后处于锁死状态。</p>
<p>2、控制。</p>
<p>3、转向调节</p>
作者: 张峰520    时间: 2012-7-13 21:24
顶9楼
作者: jiaqisha5    时间: 2012-7-18 16:05
顶9楼




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2