千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 紧急求助高手帮忙看下这个该如何处理?? [打印本页]
作者: 87575206 时间: 2008-4-4 19:09
标题: 紧急求助高手帮忙看下这个该如何处理??
[attach]34342[/attach]
作者: 87575206 时间: 2008-4-4 19:18
说明:这个图象是高速球机,把球机从立秆卸下直接接线(我立秆下面有接3和一的防雷器),图象非常正常,只要挂上去,防雷器前端上立杆的线从立杆里面穿上去安装好,就闪动起黑条,还有一条是白条.很奇怪,哪个高手可以帮助指点下,谢谢了!(之前怀疑球机的问题,把球机谢下来直接接是好的,怀疑电源的问题,在立杆上面测量电压为25V,怀疑BNC头有问题,BNC头焊接过很多次,并且有时候图象好的很,有时候就起黑条.真折腾,请求高手帮忙指点,感谢了!)
作者: fs301 时间: 2008-4-4 19:42
我也碰到个过这样的问题,图像情况和你说的一样,现在还在郁闷当中......
作者: ip001 时间: 2008-4-4 22:17
换个防雷器
作者: 87575206 时间: 2008-4-5 10:07
我不接防雷器也回出现黑条啊/
作者: ly5189 时间: 2008-4-6 13:45
接地不够充分吧.我这里也遇到过.拿手上就是好的.挂在立杆上面就是有问题...
作者: 彗星回归 时间: 2008-4-7 16:50
把摄像机和立杆间做绝缘
作者: jacky_wang 时间: 2008-4-9 09:37
把摄像机和立杆间做绝缘
这应该是地环路干扰!
作者: wxboan 时间: 2008-4-9 10:42
学习
作者: bzgldz 时间: 2008-4-9 10:47
同意楼上的
作者: 三星售后服务中心 时间: 2008-4-9 10:50
回路干扰确实有点像
作者: dcs888 时间: 2008-4-9 23:38
直流电源电流不够
作者: 职业幽灵 时间: 2008-4-11 11:08
应该有两种可能,一是电源供电不足,一个就是接地干扰.我建议可以使用抗干扰器试试看.我们公司是专业做抗干扰器的,可以来电咨询,联系电话010-82059026李小姐.提供免费测试产品(只限于北京)外地的朋友请谅解.
作者: gcjy 时间: 2008-4-11 11:39
您的工地要是在武汉,我可以帮您解决
作者: 87575206 时间: 2008-4-12 22:09
电源是25V,我带负荷用万用表做过测试
作者: 87575206 时间: 2008-4-12 22:21
把摄像机和立杆间做绝缘
这应该是地环路干扰!
__________________
回复9楼高手,我在机房端也做了接地,摇表测试是1.2欧姆,防雷器是16路的BNC防雷,球机前端也做了接地,接地为3.2欧姆,我之前怀疑过球机接地,我把前端球机接地断开,不接地,还是一样出现黑条,其他的地方的几个球机也是一样接的,其他的几个球机就好的很.很纳闷.请问高手该如何处理?万分感谢!
作者: 三星售后服务中心 时间: 2008-4-21 14:19
大家再发表下意见
作者: 87575206 时间: 2008-4-24 10:24
终于把问题解决了,感谢彗星回归.我花了3块钱搞定.买了个汽车轮胎皮做绝缘,就OK了!感谢!
作者: hemmingkong 时间: 2008-4-26 12:28
应该是电流问题,我碰倒过,更换电源后就好了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |